Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.8.2012, 14:14
Сообщение #1





Гости






Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения

12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2012, 15:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а в чем проблема? питание на склад уже кинуто? просверлите стену и ставьте снаружи рубильник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.8.2012, 15:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.

Суть установки этого рубильника, чтобы в здании склада ни в одном проводе не было напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2012, 15:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для красоты?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.8.2012, 16:49
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.8.2012, 15:13) *
это как? зачем тогда рубильник с напряжением, для красоты?

это не моя прихоть предписание сделали пожарники !!! если надо значит надо согласитесь есть разница в цене установить 3 рубильника на 3 склада и продянуть кабель 4х120 - 200 м .
И установить 3 контактора модульных 3 кнопки и кабеля 200 м 3х1.5 - 200 м
Рубильник нуже для обесточивания склада во время возникновения пожара .стоять он будет у выхода!!!
Мне важно могу ли я использовать км вместо рубильника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.8.2012, 17:00
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.8.2012, 14:14) *
Пожарники требуют установить рубильник снаружи здания для полного его отключения , установить рубильник не проблема но подвести кабель к нему целая проблема.
НТП АПК 1.10.17.001-03 Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения

12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

Возможно ли установить вместо рубильника контактор модульный на 200А в щит а с наружи установить аварийную кнопку.

С точки зрения надёжности (а её, скорее всего, будут придерживаться пожарные) рубильник более надёжен, чем контактор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2012, 18:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 12.8.2012, 17:49) *
это не моя прихоть

это я не Вам, а так ставьте и КМ, но снаружи


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 13.8.2012, 8:56
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Думаю, что требование установить именно рубильник не просто так... В отличие от контактора рубильник дает визуальный контроль разомкнутых контактов. И пожарники не начнут гасить пожар, покуда не убедятся в безопасности...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2012, 14:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а где там про рубильник?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 13.8.2012, 14:40
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(с2н5он @ 13.8.2012, 14:36) *
а где там про рубильник?

Дык. в первом же сообщении...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.8.2012, 16:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если ставить контактор, то как пожарный узнает, что он сработал (разомкнул цепь)?
Вдруг внутри склада от огня управляющий кабель сварился и замкнулся. Тогда можно до одури на эту кнопку давить, но толку небудет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.8.2012, 17:49
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23085
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(се-ренький @ 13.8.2012, 15:40) *
Дык. в первом же сообщении...

я про п. 12.3.6

Цитата(RomanNV @ 13.8.2012, 17:18) *
Если ставить контактор, то как пожарный узнает, что он сработал (разомкнул цепь)?
Вдруг внутри склада от огня управляющий кабель сварился и замкнулся. Тогда можно до одури на эту кнопку давить, но толку небудет.

а как он узнает что именно этот рубильник отключает склад?
если кабель сварился и замкнулся, то подозреваю, что на нём напряжения не будет, кстати речь идет не о кабеле


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.8.2012, 21:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
должны иметь аппараты для отключения извне
А какие аппараты не указано. Выходит можно, если не запрещено.Но все же рубильники, хотя я их сильно не люблю, но они проще и наверное надежнее, чем контакторы. Кто их знает, как они будут на улице. Дождь, сырость ветер, пыль, мороз и все такое. А почему автоматы не хотите?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mater
сообщение 13.8.2012, 23:07
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 28048



Я делал следующим образом в подобных ситуациях; варил ящик из листовой стали а на дверку ручку с поворотной защелкой, ставил автоматы нужного номинала на каждый потребитель (кран балка, свет, розетки для болгарок и т.д.), ящик крепил к стене склада рядом с воротами, питание приходит с улицы в ящик, а из ящика идет на склад.
Пожарники претензий не предъявляли, дверь ящика на засове но с доступом в любое время (если нужно можно душки для навесного замка приварить), автоматы куда удобнее рубильника + сразу защита реализуется.
Контакторы и пускатели я бы не советовал ставить, а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать, а Вам это и предстоит делать в случаи пожара, редкий раз кто успевает снять нагрузку в суматохе, хотя если поставите с дугогасительными вставками и расцепителем то можно и под нагрузкой.

Сообщение отредактировал Mater - 13.8.2012, 23:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.8.2012, 21:35
Сообщение #15





Гости






есть еще другой вариант все силовые щиты складов питаются из ТП , почему КМ не установить непосредственно в ТП на каждый питающий кабель, кабеля с кнопки пустить по наружней стороне здания без захода на склад получаются при пожаре в нутри склада они не оплавяться , суть моего вопроса это экономия денежных средств. при установки автомата или рубильника, с каждого силового щита придётся выводить кабель сначало на рубильник потом с него обратно, и все кабеля солидного сечения!!! Если никто не может дать конкретного ответа подскажите куда обратиться в какую инстанцию с этим вопросом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 14.8.2012, 21:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Если никто не может дать конкретного ответа подскажите куда обратиться в какую инстанцию с этим вопросом

А не лучше обговорить этот вопрос непосредственно с пожарниками. Мне вот не понятно. Если вы хотите ставить контакторы, то это должны быть контакторы с нормально замкнутыми силовыми контактами? Правильно? А есть такие на 200 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 14.8.2012, 22:02
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Mater @ 14.8.2012, 0:07) *
а вот рубильником сеть под нагрузкой точно не стоит отключать

Оно понятно, но если речь идёт не о "голом" рубильнике, а спрятанном в ящик (ЯБПВ, к примеру)?

ЗЫ: моё имхо - видимый разрыв как-то роднее...


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mater
сообщение 16.8.2012, 12:47
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 8.8.2012
Пользователь №: 28048



Цитата(зелёный желторотик @ 14.8.2012, 22:02) *
Оно понятно, но если речь идёт не о "голом" рубильнике, а спрятанном в ящик (ЯБПВ, к примеру)?

ЗЫ: моё имхо - видимый разрыв как-то роднее...

Видимый разрыв согласен, он роднее любому электрику.
Я такие рубильники ставлю в цехах для отключения кранбалок и прочих премудростей, и работягам нравится за ручку "бандита"дергать и мне ревизию делать удобно. (если хозяин на профилактику денег выделяет, а то ведь бывает поставил, работает и ладно)
Но все же, не стоит им под нагрузкой цепь обесточивать, вспышка при номинальной нагрузке 100А не маленькая.

П.С. - "бандитом" его прозвал из за сравнения с игральным автоматом в казино, их называют "однорукими бандитами" из за способности забирать все деньги у посетителя.

Сообщение отредактировал Mater - 16.8.2012, 12:55