Прокладка силовых кабелей совместно , Возможна ли прокладка кабелей совместно, пучками |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка силовых кабелей совместно , Возможна ли прокладка кабелей совместно, пучками |
31.5.2012, 16:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 |
Господа электрики, подскажите, есть ли какой-нибудь документ разрешающий совместную прокладку силовых кабелей (многослойно и пучками)? Знаю что ПУЭ ясно дает ответ что это не возможно (ПУЭ 2.3.124). Но возможно что есть какой-нибудь типовой проект или другой документ
|
|
|
VIT46 Прокладка силовых кабелей совместно 31.5.2012, 16:36
OBON Да. По ПУЭ (Россия) глава 2.1 Электропроводки, сеч... 1.6.2012, 17:57
VIT46 В ПУЭ глава 2.1.60 написано что можно прокладывать... 9.11.2012, 9:41
КЕНЖАН КОНЕЧНО МОЖНО, НЕКОГДА НА КАБЕЛЬНЫХ ТУНЕЛЯХ, НА ЭС... 9.11.2012, 10:05
OBON Цитата(КЕНЖАН @ 9.11.2012, 13:05) КОНЕЧНО... 9.11.2012, 11:34
scasi Цитата(VIT46 @ 31.5.2012, 19:36) Господа ... 9.11.2012, 12:07
Topmo3 Я что то не пойму ... везде, сплошь и рядом пролож... 9.11.2012, 12:34
OBON Цитата(Topmo3 @ 9.11.2012, 15:34) Я что т... 10.11.2012, 12:52
Гость_100778_* Согласен с последним высказыванием (сам был электр... 10.11.2012, 13:32
Гость сочувствующий Цитата(Гость_100778_* @ 10.11.2012, 13:32... 10.11.2012, 23:20
Гость_100778_* Да я про всех не говорю. У нас, например, технадзо... 11.11.2012, 5:06
Гость сочувствующий Цитата(Гость_100778_* @ 11.11.2012, 5:06)... 11.11.2012, 7:19
uvk2 Над тем, кто принимает работы тоже есть начальство... 11.11.2012, 7:50
Гость сочувствующий Цитата(uvk2 @ 11.11.2012, 7:50) Над тем, ... 11.11.2012, 11:24![]() ![]() ![]() |
|