![]() Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100 |
Гость_radich_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100 подскажите пожалуйста
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Смотря где установлен и каковы требования.
2. Явно не равноценная замена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Я как-то проверил ВА47-100 100А под нагрузкой. 50 держит, при 70 амперах через час горячий как сволочь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 8.8.2012, 21:38 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я бы не стал. а что мешает заменить на такой же?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Отключающая способность ВА в зависимости от тока до 40кА против заявленных 10, присоединение проводов к ВА более широкого ассортимента, в том числе и шин
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
У них различные уставки от токов КЗ. Нужно проконтролировать это при выборе. К тому же у них разные способы монтажа.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |