Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100

Гость_radich_*
сообщение 8.8.2012, 19:42
Сообщение #1





Гости






Можно ли заменить автоматы с ВА 57-31 на ВА 47-100 подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.8.2012, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Смотря где установлен и каковы требования.
2. Явно не равноценная замена.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.8.2012, 21:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я как-то проверил ВА47-100 100А под нагрузкой. 50 держит, при 70 амперах через час горячий как сволочь.

Сообщение отредактировал uvk2 - 8.8.2012, 21:38


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.8.2012, 7:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я бы не стал. а что мешает заменить на такой же?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 9.8.2012, 8:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Отключающая способность ВА в зависимости от тока до 40кА против заявленных 10, присоединение проводов к ВА более широкого ассортимента, в том числе и шин


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.8.2012, 9:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У них различные уставки от токов КЗ. Нужно проконтролировать это при выборе. К тому же у них разные способы монтажа.