Как правильно подключить Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как правильно подключить Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM? |
30.7.2012, 14:40
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить Разрядник ОПС1-D 2Р In=5kA Un=230B Im=10kA TDM? В приложенной инструкции нарисовано, что левый полюс к фазе, правык - к нулю, нижний к земле. А где же выход из него?
Заранее большое спасибо. |
|
|
|
|
30.7.2012, 14:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата А где же выход из него? Для разрядника "выходом" и есть выход на землю. |
|
|
30.7.2012, 15:20
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
|
|
|
30.7.2012, 15:30
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
|
|
|
|
|
30.7.2012, 15:37
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
На схеме, к сожалению, не видно электрического щитка в квартире.
|
|
|
30.7.2012, 15:48
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
На схеме показан общий случай. Берете свой разряник и ставите в щиток. На верхние клемы присоединяете фазу и ноль, на нижнюю клему землю (от шины РЕ). И дело с концом.
|
|
|
30.7.2012, 15:57
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
Если смотреть на схему, изображённую на Вашем рисунке, щиток должен быть справа (после), слева от разрядника (до разрядника) или неважно?
|
|
|
|
|
30.7.2012, 16:01
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Разрядник устанавливаеться на вводе щитка. То есть сначала разрядник потом автоматы груповых линий.
|
|
|
30.7.2012, 21:40
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Тут речь об ОПС1-D, который как раз ставится после групповых автоматов перед защищаемой нагрузкой.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.7.2012, 13:46
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Тут речь об ОПС1-D, который как раз ставится после групповых автоматов перед защищаемой нагрузкой. Вот тут как то я не понимаю до конца. Если разрядник класа D (третья ступень защиты) устанавливаеться после групового автомата в щитке, то их (разрядников) должно быть столько же сколько и груповых линий (это ж какой щиток тогда выйдет!!!). Или разрядники тогда устанавливать не в щитке, а непосредственно возле потребителя в отдельном пластиковом боксе (тоже фигня какая-то). Как правильно? Не первого не второго варианта я, например, не встречал ещё в жизни. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|