ВРУ на втором этаже здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВРУ на втором этаже здания |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
1.12.2014, 19:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Получены в Сетях ТУ на доп.мощность, для чего монтируется еще одно ВРУ. То есть на первом этаже имеется существующее ВРУ, а для остальных этажей будет новое. Так вот новый шкаф планируется установить в щитовой на втором этаже ровно над существующей щитовой 1-го этажа. Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх. Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания... Уважаемые коллеги, может, подскажите решение? Может, попробовать загнать кабели в трубы в данном помещении , хотя это будет проблематично? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.12.2014, 14:43
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх. Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания... ... На какой пункт каких Правил он ссылается - ПУЭ, ППБ, или это его личная "хотелка"? Ну не устраивает лестничный лоток, сделайте в металлических закрывающихся коробах. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 12:13 |
|
|
|
|