Почему горят ДнАТы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему горят ДнАТы |
30.7.2012, 17:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 31.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17164 |
Имею четыре прожекторные мачты с 12 прожекторами. Прожектора ВАТ51-ПР, балласты ВАД-БАЛ-НАТ.Л.250, лампы 250. Сначала поставили китайский филлипс, неделя работы сгорели 7 штук, проверить не смог, но у всех характерное пятно подгара/закопченности на цоколе в районе вывода электрода. Затем поставил неизвестного производителя вида жуткого, аж с трещинами на цоколе патрона, умерли через 10 минут. На вводах дросселей/балластов 220, отгорание N не обнаружено. Есть вариант поставить нормальные лампы, но пугает преспектива их скоропостижной смерти в результате межвиткового на балласте. Подскажите как определить исправность балласта в полевых условиях (мультиметр и ПИН), т.е не снимая их с высоты. Остроты в виде померяй на выходе не катят, уже один тестер сгорел ((
|
|
|
|
31.7.2012, 22:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата уже один тестер сгорел Если не ошибаюсь, импульсы высокого напряжения подаются на лампу только во время запуска, а потом их нет. Измерьте напряжение старым щитовым вольтметром - там гореть нечему.Цитата пугает преспектива их скоропостижной смерти Поставьте одну для пробы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.8.2012, 8:54
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 887 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Измеряйте ток в цепи лампы стрелочным амперметром. Напряжение на дуге меняется слабо и мало о чем говорит.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:29 |
|