Прокладка кабельной линии в садоводстве

ЛЕША
сообщение 22.7.2012, 15:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Прошу помощи в следующем вопросе. Имеем садоводство (СНТ). КТП огорожено забором. На металлоконструкции КТП дополнительно установлен щиток с IP-54 с автоматом и счетчиком эл.энергии. От счетчика отходит одна кабельная линия АПВГ 4х35 в земле на один дом.Вопрос: можно ли прокладывать кабель на территории садоводства в земле (председатель говорит что нельзя). Я в ПУЭ не нашел запрета на прокладку КЛ-0,4кВ в земле по садоводству. 6-10кВ по пахотным землям не менее 1м в глубину. А про 0,4кВ нет (может не внимательно читал). Про установку щита учёта эл.энергии я думаю, что если есть тех.условия и там отражено место (точка) подключения, то вопросов быть не должно. Ваши мнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.7.2012, 16:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Если приравнивать садоводство к територии в сельськой местности, то как правило линии должны выполняться воздушными. Впринцыпи я председателя понимаю. Начнут все прокладывать кабельные линии кому как вздумаеться, а потом при малейших земляных работах будут разрывы этих кабелей. Притензии к председателю, а оно ему нужно!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.7.2012, 16:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



"Как правило" - не означает запрета. По человечески - председателя понятно. Но ссылок на НТД нет. Так, слова одни.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.7.2012, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 22.7.2012, 19:58
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(ЛЕША @ 22.7.2012, 16:50) *
Прошу помощи в следующем вопросе. Имеем садоводство (СНТ). КТП огорожено забором. На металлоконструкции КТП дополнительно установлен щиток с IP-54 с автоматом и счетчиком эл.энергии. От счетчика отходит одна кабельная линия АПВГ 4х35 в земле на один дом.Вопрос: можно ли прокладывать кабель на территории садоводства в земле (председатель говорит что нельзя). Я в ПУЭ не нашел запрета на прокладку КЛ-0,4кВ в земле по садоводству. 6-10кВ по пахотным землям не менее 1м в глубину. А про 0,4кВ нет (может не внимательно читал). Про установку щита учёта эл.энергии я думаю, что если есть тех.условия и там отражено место (точка) подключения, то вопросов быть не должно. Ваши мнения?



Добрый вечер. Ну начнем с того, что кабель АПВГ согласно Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических силовых кабелей, рекомендуется для прокладки в воздухе, а не в земле (см. Таблицу 2 этих указаний) и они являются обязательными. Что касается прокладки КЛ-0,4кВ по территории садоводства, то как вы знаете, способ подключение необходимо осуществлять по тех. условиям. ссылок на НТД запрещающих прокладку КЛ-0,4кВ в вашем случае я не нашел. Посмотрите СП 30-102-99 (Свод правил по проектированию и строительству), п/п 4.3.8-4.3.14, а так же СНиП 30-02-97 (Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения), п/п 8.13-8.15, может пригодиться.

Сообщение отредактировал Эльдар05 - 22.7.2012, 20:17