Подскажите, пожалуйста, есть ли какие нормы на выполнение информационного заземления. Знаю только, что это отдельный контур для РЗиА, должен быть выполнен медной шиной и медной жилой сечением не менее 25 кв.мм., сопротивление должно быть не более 1 Ом что информационное и защитное заземление между собой не соединяются. А где это прописано найти не могу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.7.2012, 8:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата
что информационное и защитное заземление между собой не соединяются. А где это прописано найти не могу

Это по тому, что вы услышали чьё-то частное мнение, а не нормативные указания.
Все заземления должны быть объеденены на ГЗШ, иначе между ними возникнут блуждающие токи, от которых ваше оборудование сойдёт с ума.
Можете для примера посмотреть ГОСТ 464-79 по заземлению установок проводной связи, радиорелейных станций и т.п.
Там выделенные заземления предусмотрены лишь для установок постоянного тока, питающихся независимо от основной сети питания. И то эти заземлители должны быть вынесены так, чтобы полностью исключалось взаимное влияние между заземлителями с основой СЗ.
В остальных случаях все СЗ (защитная, технологическая и даже измерительная в нормальном режиме работы) объединены на ГЗШ. Измерительное заземление соединяется перемычкой, которую на период измерений вынимают.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 30.7.2012, 8:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Я рекомендую почитать ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 в части функционального заземления и электромагнитной совместимости.
А здесь вообще хороший список нормативки лежит (ЕСКД только далеко не полная) http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=112815
если пороетесь то что-то подходящее наверняка откопаете.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 30.7.2012, 9:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(RomanNV @ 30.7.2012, 11:22) *
Там выделенные заземления предусмотрены лишь для установок постоянного тока, питающихся независимо от основной сети питания. И то эти заземлители должны быть вынесены так, чтобы полностью исключалось взаимное влияние между заземлителями с основой СЗ.
В остальных случаях все СЗ (защитная, технологическая и даже измерительная в нормальном режиме работы) объединены на ГЗШ.
Самого интересует тема использования независимых заземлителей, так как слухов много, а реальных примеров не встречал - требования молниезащиты сводятся к уравниванию.
Вот пока что имею Разделительные разрядники


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 30.7.2012, 10:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=112902


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 20:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены