Добрый день!
Нужен нормативный документ регламентирующий испытания автоматических выключателей до 1 кВ. Заранее благодарен! |
|
|
|
|
4.9.2006, 11:30
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
ПТЭЭП прил3 таб28, паспорта и техописания на выключатели, правила технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей 0,4-35кВ РД 153-34.3-35.613.00 п.п.4.28
|
|
|
4.9.2006, 16:35
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
SeGA! Спасибо Вам за помощь!
Меня интересуют приемо - сдаточные испытания, которые проводятся при сдаче электроустановки в эксплуатацию! |
|
|
5.9.2006, 9:09
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Добрый день!
Случилась следующая ситуация. Принимал у монтажников электроустановку. Когда попросил протоколы прогрузки автоматических выключателей, они мне сказали, что автоматические выключатели до 200А не проверяются. Я перерыл свою подборку нормативных документов и нигде этого не нашел. Вчера догадался посмотреть ПУЭ 6-го издания и вот что получается: ПУЭ 6 3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. Производится у автоматических выключателей с номинальным током 200 А и более. Пределы действия расцепителей должны соответствовать заводским данным. ПУЭ 7 В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|