Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытания автоматических выключателей

kivan
сообщение 4.9.2006, 10:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Добрый день!
Нужен нормативный документ регламентирующий испытания автоматических выключателей до 1 кВ.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SeGA
сообщение 4.9.2006, 11:30
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



ПТЭЭП прил3 таб28, паспорта и техописания на выключатели, правила технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики электрических сетей 0,4-35кВ РД 153-34.3-35.613.00 п.п.4.28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 4.9.2006, 16:35
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



SeGA! Спасибо Вам за помощь!
Меня интересуют приемо - сдаточные испытания, которые проводятся при сдаче электроустановки в эксплуатацию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 5.9.2006, 9:09
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Добрый день!
Случилась следующая ситуация. Принимал у монтажников электроустановку. Когда попросил протоколы прогрузки автоматических выключателей, они мне сказали, что автоматические выключатели до 200А не проверяются. Я перерыл свою подборку нормативных документов и нигде этого не нашел. Вчера догадался посмотреть ПУЭ 6-го издания и вот что получается:

ПУЭ 6

3. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. Производится у автоматических выключателей с номинальным током 200 А и более. Пределы действия расцепителей должны соответствовать заводским данным.

ПУЭ 7

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему