![]() Питание Электродвигателя от двух фаз, средняя звезды на свободе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Питание Электродвигателя от двух фаз, средняя звезды на свободе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Вот так получилось,как сидящий на двух фазах, пускаю двигатели от двух+ 3,я в нуле собираеться, т.е. 2-живые фазы беру, третью питаю от "0" прекрасно работает, корпус компрессора на земле конечно.
Мнение Гуру, что я натворил? -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Ты издеваешся над двигателем. На 2 фазах работает неустойчиво. Звчем это нужно?
-------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и не греется? и ЭЭ много не ест?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
в таком случае ноль нужно подключать к нейтрали звезды двигателя. При этом такой ноль будет рабочим(тянуть от щита отдельным проводом или взять фазную жилу). Обязательно проследите, чтоб обе фазы проходили через термоле. А в целом ничего страшного.
Сообщение отредактировал protector - 25.7.2012, 11:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Если не перегружать , работать будет. У товарища наждак, уже лет 15 на двух фазах. Запускать очень просто, крутнёт за камень и доволен
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Извините, за долгое молчание, вариант от protector самый оптимальный оказался, т.е, "0" звезды но зануление, и 2-е фазы, дело еще в том, что крутим компресор, "пердун" помогает, запуск с нагрузкой не проходит, самопальную автоматику отключил, но еще нужен вариант, когда до центра звезды не добраться, тоже пускаеться, но что-то не так, грееться больше, в принципе, конденсаторов море, с ними тоже хуже, очень меняющаяся нагрузка, это ,не точило, извините не профи.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я что то схему не понял (( Можно на бумажке схему поглядеть?
ps Две грани треугольника с обмотками, а третья обмотка как в звезде на нуль? так что ли? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Ну какая схема на схождение треугольника рабочий "о" без него не работает, конечно.
Нормально работает в 60% мощности, хоть что-то, и с перегревом порядок, рука терпит, нагрузку и мог уменьшить, но запас был. http://dl.dropbox.com/u/42082529/3-%D1%84.png так. Сообщение отредактировал olegators68 - 26.7.2012, 3:47 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата что я натворил? Шайтан, злой электрик! Двигателю не сладко, перегрев, вибрация (нагрузка на подшипники), наверняка вихревые токи в "свободной" обмотке. Но если иного выхода нет, так чтож пусть работает сколько протянет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Это я понимаю, 3-я обмотка работает в качестве генераторной, 3-ей фазы не придвидиться, а люди в гаражах просят, хоть как то запустить.
У самого в гараже сварочный выпрямитель промышленный ВД 3-фазный в качестве генератора искуственной фазы выступает, но что-то не очень, наверное надо переделать, при соединении "звездой" сейчас точка соединения обмоток висит в воздухе, на "0" ее посажу, по аналогии с мотором, интересно что выдаст "генераторная" обмотка. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 20:17 |
|
![]() |