![]() ВРУ административного здания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 ![]() |
Ситуация такая: ВРУ административного здания располагается на 3 этаже и имеется выход на лестничную клетку.Вопрос: можно ли так располагать ВРУ или нужно на первом этаже с выходом на улицу? В нормативных документах не смогла найти жестких требований на этот счет.
Сообщение отредактировал belka307 - 19.7.2012, 8:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
на 3-ем этаже конечно оригинально, но запрета на это вроде нет. Выход из помещения ВРУ то же не обязательно делать на улицу, главное что бы дверь запиралась и пожарным инспекторам нравилась.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если не нашли что нельзя, значит можно. Думаю Вы имеете ввиду не просто щит ВРУ, а помещение электрощитовой где стоит ВРУ.
Внутри здания и теплее будет в электрощитовой. Лучше работать персоналу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Можно, где угодно.
Единственное, в новых нормах есть ограничение, чтобы стены электрощитовой небыли смежными с жилыми комнатами (например с кухней, или корридором можно). А так- хоть на крыше. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Помещение электрощитовой не должно размещаться под санузлами, кухнями и другими помещениями с мокрым технологическим процессом
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |