Что за АВ , Что за АВ

Апраксин
сообщение 16.7.2012, 18:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Доброго времени суток, нарвался вот на такой автомат S803 знаю, но что за модуль пристроен слева? Какая функция и если он использован то как и должен ли вообще быть запитан, если да, то нарушение приминения такого АВ без подключения модуля. Заранее Благодарю.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2012, 19:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Реле дистанционного расцепителя, 12В, от ОПС, к примеру, для отключения общеобменной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 16.7.2012, 19:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Смысл его подключать в щитовой если оно реле это не подключено? На будущее, или просто подороже с реле автоматы в смете получаются))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2012, 20:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может и на будущее, электрик-проектировщик обязан эту штуку поставить. А может просто забыли, смотрите раздел проекта по пожарке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 16.7.2012, 21:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Бдагодарю, завтра гляну

Последний вопрос если не найду проект по пожарке, можно ли написать что это нарушение и что данное реле должно быть подключено, откуда оно запитывается с пульта пож сигн, я правильно понимаю?: если срабатывает датчик там стоят адресные, то отключается определённая вентиляция этажа где была сработка???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 16.7.2012, 22:12
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нарушение это или нет - вопрос скользкий. Надо знать что за объект, какие к нему требования по пожарке. Может это реле вообще к пожарке не имеет никакого отношения. А может и при монтаже не подключено.
PS Если мне не изменяет память, то вентиляция должна отключаться вся, кроме системы дымоудаления (если таковая имеется)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2012, 23:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sinus @ 16.7.2012, 22:12) *
Может это реле вообще к пожарке не имеет никакого отношения.

Разумеется может, я ж говорил "к примеру". icon_rolleyes.gif
Но это и самый распространенный вариант однако.

Цитата(Апраксин @ 16.7.2012, 21:54) *
.. можно ли написать что это нарушение ..

Если гипотеза верна и автоматы стоят на вентиляцию, то пишите.


Цитата(Sinus @ 16.7.2012, 22:12) *
Если мне не изменяет память, то вентиляция должна отключаться вся, кроме системы дымоудаления (если таковая имеется)

Отключается общеобменная, технологическая и кондиционеры.
Остается противодымная защита (дымоудаление, подпор), системы обеспечивающие технологическую безопасность, цепи питания защиты от замораживания приточек.

Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2012, 23:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 17.7.2012, 15:27
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



да АВ стоят не вентиляцию, ни одно реле не подключено. если писать замечание то на что ссылаться, да вот еще что щиты в нишах по этажам напомните пожалуйста нужны ли датчики в ниши и на что ссылаться, благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.7.2012, 6:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Апраксин @ 17.7.2012, 18:27) *
да АВ стоят не вентиляцию, ни одно реле не подключено. если писать замечание то на что ссылаться,

Ссылаться на проект. Там есть эти самые реле или блоки - даже не знаю как их обозвать? Может поставили автоматы какие были и реле не подключали за ненадобностью.
Цитата(Апраксин @ 17.7.2012, 18:27) *
да вот еще что щиты в нишах по этажам напомните пожалуйста нужны ли датчики в ниши и на что ссылаться, благодарю.

Какие датчики? Чего они регистрируют? А ссылаться опять же на проект, выполненный организацией, имеющей соответствующее СРО и несущей ответственность за полноту и правильность этого самого проекта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 18.7.2012, 20:47
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248





Какие датчики? Чего они регистрируют? А ссылаться опять же на проект, выполненный организацией, имеющей соответствующее СРО и несущей ответственность за полноту и правильность этого самого проекта.
[/quote]

Пожарные дымовые! Высота ниши 2,5м, длинна 2,5 метра глубина 30 см.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.7.2012, 23:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ув.тов. Апраксин. Датчики дымовые предусматриваются в разделе ОПС.
Мы же тут большей частью по электрике и не в курсе "нужны ли датчики в ниши и на что ссылаться".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апраксин
сообщение 19.7.2012, 19:10
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 26.1.2011
Пользователь №: 21248



Спасибо за ответы. Всем удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения