Что за АВ , Что за АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что за АВ , Что за АВ |
16.7.2012, 18:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
|
|
|
|
16.7.2012, 19:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Реле дистанционного расцепителя, 12В, от ОПС, к примеру, для отключения общеобменной вентиляции.
|
|
|
16.7.2012, 19:21
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
Смысл его подключать в щитовой если оно реле это не подключено? На будущее, или просто подороже с реле автоматы в смете получаются))))
|
|
|
16.7.2012, 20:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может и на будущее, электрик-проектировщик обязан эту штуку поставить. А может просто забыли, смотрите раздел проекта по пожарке.
|
|
|
|
16.7.2012, 21:54
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
Бдагодарю, завтра гляну
Последний вопрос если не найду проект по пожарке, можно ли написать что это нарушение и что данное реле должно быть подключено, откуда оно запитывается с пульта пож сигн, я правильно понимаю?: если срабатывает датчик там стоят адресные, то отключается определённая вентиляция этажа где была сработка??? |
|
|
16.7.2012, 22:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Нарушение это или нет - вопрос скользкий. Надо знать что за объект, какие к нему требования по пожарке. Может это реле вообще к пожарке не имеет никакого отношения. А может и при монтаже не подключено.
PS Если мне не изменяет память, то вентиляция должна отключаться вся, кроме системы дымоудаления (если таковая имеется) |
|
|
16.7.2012, 23:42
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Может это реле вообще к пожарке не имеет никакого отношения. Разумеется может, я ж говорил "к примеру". Но это и самый распространенный вариант однако. .. можно ли написать что это нарушение .. Если гипотеза верна и автоматы стоят на вентиляцию, то пишите. Если мне не изменяет память, то вентиляция должна отключаться вся, кроме системы дымоудаления (если таковая имеется) Отключается общеобменная, технологическая и кондиционеры. Остается противодымная защита (дымоудаление, подпор), системы обеспечивающие технологическую безопасность, цепи питания защиты от замораживания приточек. Сообщение отредактировал Олега - 16.7.2012, 23:21 |
|
|
|
17.7.2012, 15:27
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
да АВ стоят не вентиляцию, ни одно реле не подключено. если писать замечание то на что ссылаться, да вот еще что щиты в нишах по этажам напомните пожалуйста нужны ли датчики в ниши и на что ссылаться, благодарю.
|
|
|
18.7.2012, 6:33
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
да АВ стоят не вентиляцию, ни одно реле не подключено. если писать замечание то на что ссылаться, Ссылаться на проект. Там есть эти самые реле или блоки - даже не знаю как их обозвать? Может поставили автоматы какие были и реле не подключали за ненадобностью. да вот еще что щиты в нишах по этажам напомните пожалуйста нужны ли датчики в ниши и на что ссылаться, благодарю. Какие датчики? Чего они регистрируют? А ссылаться опять же на проект, выполненный организацией, имеющей соответствующее СРО и несущей ответственность за полноту и правильность этого самого проекта. -------------------- |
|
|
18.7.2012, 20:47
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
Какие датчики? Чего они регистрируют? А ссылаться опять же на проект, выполненный организацией, имеющей соответствующее СРО и несущей ответственность за полноту и правильность этого самого проекта. [/quote] Пожарные дымовые! Высота ниши 2,5м, длинна 2,5 метра глубина 30 см. |
|
|
|
18.7.2012, 23:14
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ув.тов. Апраксин. Датчики дымовые предусматриваются в разделе ОПС.
Мы же тут большей частью по электрике и не в курсе "нужны ли датчики в ниши и на что ссылаться". |
|
|
19.7.2012, 19:10
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 |
Спасибо за ответы. Всем удачи.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:04 |
|