Проект котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проект котельной |
4.7.2012, 19:47
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Добрый вечер. На предприятии строят транспортабельную котельную, от подстанции по проекту(уже и в действительности) идет два кабеля 4х70, на сколько это правильно? Вроде как кабель должен быть 5-ти жильным)
|
|
|
|
|
4.7.2012, 20:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Так у котельной свой контур должон быть. Так что все нормально. Единственное - что значит - транспортабельная? Захотели - переставили? Вместе с водопроводными трубами, кабелями и дымовой трубой?
-------------------- |
|
|
4.7.2012, 21:04
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть мобильные котельные
что касаемо вопроса - контур сделать думаю труда не составит странно что мобильная котельная запитана кабелем в земле или не так? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.7.2012, 21:23
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
есть мобильные котельные что касаемо вопроса - контур сделать думаю труда не составит странно что мобильная котельная запитана кабелем в земле или не так? Котельная модульная, кабель от подстанции идет по зданию, эстакаде... вопрос то... разрешено ли использовать 4-х проводную систему для новых сооружений? |
|
|
|
|
4.7.2012, 21:26
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а кто или что запретил? можно, если сильно хочется, то можно землю с ТП пустить проводом ПВ
транспортабельная - вообще то передвижная -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.7.2012, 8:34
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Контур возле котельной и от него пятую жилу.
|
|
|
8.7.2012, 16:30
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
|
|
|
|
|
8.7.2012, 16:52
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Контур возле котельной и от него пятую жилу. От источника питания .Если просто контур к котельной то будет система ТТ. -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 16:11 |
|
|
|
|