Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик ПСЧ-4ТМ.05м неправильно подключен |
4.7.2012, 19:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Здравствуйте!
Есть узел учета на стороне 10 кВ, 2ТТ +ТН+ ПСЧ-4ТМ.05м, после включения нагрузки оказалось, что на дисплее мигают цифры 123, из инструкции - "неправильная последовательность подключения фазных напряжений к счетчику". 1. Как можно безболезнено устранить без отключения подстанции. 2. Верно ли считает счетчик, или только 1/3 или 2/3? |
|
|
|
4.7.2012, 19:56
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
1. Как можно безболезнено устранить без отключения подстанции. 2. Верно ли считает счетчик, или только 1/3 или 2/3? 1. Если есть (должна быть) испытательная колодка, то возможно. 2. Если перепутали только чередование, то считает нормально. Но... коли напутали один раз, то могли и в другом месте. Проще всего подключить комп по оптическому интерфейсу и посмотреть векторную диаграмму (если это возможно). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.7.2012, 20:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если нет компа на испытательной колодке проверить чередование фаз и правильность включения токовых цепей ,затем снять векторную диаграмму .А паспорт протокол на узел учета кто делал? Тот пусть и думает.
-------------------- |
|
|
4.7.2012, 20:37
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Узел учета смонтирован на заводе вместе с ТП, путаница по всей видимости получилась при подключении по высокой стороне. Питание идет с ВЛ, с чередованием не поиграешь.
про исправление понял, спасибо, про колодку забыл, она должна быть. Векторную диаграмму попробую снять, сразу не получилось, конфигуратор на ноут с win7х64 не устанавливается, ищу выход ТП включили на испытание, узел учета должны прийти вот вот принимать, а тут такая засада. В случе с 3 ТТ мне более менее понятно к чему может привезти нарушение чередования, 2 тут два ТТ. Волнует вопрос про учет, потреблять не должны были, но немного пришлось, вот и думаю сколько насчитал счетчик все или часть? |
|
|
|
4.7.2012, 21:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
электронным все равно какая очередность и даже если нет колодки, можно менять на самом счетчике
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.7.2012, 21:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Без ИК не рекомендуется трогать токовые цепи под нагрузкой уж больно большое напряжение может быть на вторичной обмотке. Для безопасности в ИК на момент переключений они замыкаются перемычкой.
-------------------- |
|
|
4.7.2012, 21:29
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а на счетчике перемычку не поставить?
зачем трогать токовые, если речь про АСВ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
4.7.2012, 21:48
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
конфигуратор на ноут с win7х64 не устанавливается А в режиме совместимости? Если не пойдёт, ставьте бесплатный VmWare Player, под него какую надо винду, а на неё хоть царский с орлами конфигуратор. Да и семёрка имеет свою виртуальную машину. Цитата В случе с 3 ТТ мне более менее понятно к чему может привезти нарушение чередования, 2 тут два ТТ. Да то же самое. Будем надеяться, что концы попутаны на ВЛ.Цитата а на счетчике перемычку не поставить? Имеется надёжное, утверждённое решение? Крокодилы с КК счетчика на раз прыгают, к примеру.Беда в том, что нудно менять местами 6 проводов из десяти. Сообщение отредактировал Roman D - 4.7.2012, 21:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.7.2012, 22:25
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
имеется ввиду зачем токовые вообще трогать?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.7.2012, 22:37
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
имеется ввиду зачем токовые вообще трогать? Возможна ошибка при подключение .Автор кто делал паспорт протокол??? -------------------- |
|
|
|
5.7.2012, 6:35
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
чередование на ВЛ точно неправильное, заметил еще на других ТП, но там учет по 0,4кВ, поэтому проблем нет.
если я правильно понял, если узел учета на заводе смонтирован правильно, то изменение чередования фаз на проходных изоляторах 10кВ к искажению учета не приведет? |
|
|
5.7.2012, 6:39
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
имеется ввиду зачем токовые вообще трогать? Если восстановить на счетчике правильное чередование фаз по напряжению, то и по току тоже придётся (при условии, что счетчик был подключен правильно - цепи ТТ соответствовали цепям ТН). То есть меняем местами 1,2,3 и 7,8,9. Если точнее, то при подключении ТТ по схеме Арона могут быть два варианта: соединение токовых катушек счетчика возле счетчика или соединение возле ИК. если узел учета на заводе смонтирован правильно, то изменение чередования фаз на проходных изоляторах 10кВ к искажению учета не приведет? Для индукционного - приведёт, для электронного физически - нет, а на практике если энергоинспектор увидит обратное чередование... Сообщение отредактировал Roman D - 5.7.2012, 6:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.7.2012, 6:41
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Да не приведет если собраны правильно цепи напряжения и токовые цепи для электронных счетчиков чередование по барабану. У вас коммерческий учет? Если да то почему сбыт не попросил паспорт протокол.
-------------------- |
|
|
5.7.2012, 7:30
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
КТП новая, подключили временно, под честное слово, из нагрузки только сам трансформатор.
Узел учета собран правильно на 100%. документы на ввод в эксплуатацию еще не готовы, паспорта-протокола еще нет. значит я спокоен, квтч посчитаны верно (транс на ХХ насчитал), тогда после отключения спокойно все концы на колодке переброшу. |
|
|
5.7.2012, 8:31
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если восстановить на счетчике правильное чередование фаз по напряжению, то и по току тоже придётся ... согласен, малость тормознул, токовые тоже придётся трогать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.7.2012, 13:15
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Главное, чтобы по всей ТП ЖЗК было правильным чередованием - на вводе, счетчике, шинах и на низкой.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.7.2012, 13:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.7.2012, 14:25
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Главное, чтобы по всей ТП ЖЗК было правильным чередованием - на вводе, счетчике, шинах и на низкой. Так чередование перепутано на ВЛ, следовательно нарушено по всей ТП. Трансу чередование фиолетово (или нет?), остается только на счетчике поменять концы от ТТ И ТН. Потребители на низкой стороне сами выберут какое чередование им нужно. Или я заблуждаюсь? и придется каким то образом перехлестнуть провода или шины на высокой стороне перед трансформатором? что практически нереально. |
|
|
5.7.2012, 14:38
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Попадался (где-то) мне стандарт на тему чередования фаз на ТП: слева направо или сверху вниз; да и насчет цветового обозначения тоже было.
По правде, мне пока попалась одна только одна тп, где были фазы"справа налево", да и там они были раскрашены правильно. Трансу фиолетово; надзору - нет. Простой вопрос: поменяли мы счетчик с электронного на индукционный. Тот на ХХ самоходит. Вам же дороже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.7.2012, 15:22
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это не стандарт, а ПУЭ 1.1.31
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.7.2012, 16:18
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22932 |
Попадался (где-то) мне стандарт на тему чередования фаз на ТП: слева направо или сверху вниз; да и насчет цветового обозначения тоже было. По правде, мне пока попалась одна только одна тп, где были фазы"справа налево", да и там они были раскрашены правильно. Трансу фиолетово; надзору - нет. Простой вопрос: поменяли мы счетчик с электронного на индукционный. Тот на ХХ самоходит. Вам же дороже. Раскраска скорее всего для того, чтобы внутри РУ ТП шины не перепутать, например, не соединить между собой разноименные, а какие углы между Ж-З-К (АВС) не так важно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 4:57 |
|