Заземление , Вопрос эксперта |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление , Вопрос эксперта |
20.6.2012, 9:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 |
Предыстория: сдали проект в экспертизу, в качестве заземлителя использовали ж/б фундамент здания (котельная) - по расчету вышло 3.22Ом, что при наших 380/220В соответствует нормам. На что эксперт пишет замечание, чтобы выполнили расчеты ссылаясь на п.1.7.110 ПУЭ
В пункте 1.7.110 ПУЭ сказано "Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом." С кем ни общались никто о таких расчетах не слышал.. Грунты у нас не агрессивные, эту часть сняли, а вот все что до "а также" как снять, кроме выполнение искусственного заземлителя не представлю Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? |
|
|
Kosares Заземление 20.6.2012, 9:25
с2н5он гляньте, может поможет гл. 8 20.6.2012, 9:43
Kosares Спасибо, как раз то что надо! Про Карякина то ... 20.6.2012, 11:42![]() ![]() ![]() |
|