Вопрос простой но поставил в тупик
имеется шиток 380В уст мощность 31квт в щитках раскидали по фазам однофазные ЭП... получилось так что по фазам токи 42 54 36 вводной автомат поставили на 50А вводно кабель 5*10 с Iном=55А (исходя из табл. 1,3,6 трехжильный в воздухе) вот такой вопрос : модно ли стаивть вводной автом (трехполюсный) на 50А |
|
|
|
|
21.9.2006, 16:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
Интересно кто делал расчеты
По моим расчетам должны были положить медь 16 мм2, автомат 63А А если брать по тому что проложено и подключено то вроде все правильно, за исключением допустимых токов нагрузки -------------------- Игорь
|
|
|
| Гость_Гость_* |
22.9.2006, 6:57
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Цитата(ГИС) Интересно кто делал расчеты
По моим расчетам должны были положить медь 16 мм2, автомат 63А А если брать по тому что проложено и подключено то вроде все правильно, за исключением допустимых токов нагрузки объясните пожалусто свои выводы нагрузка 31кВт ток 47 А пачему кабель 16 квадрат |
|
|
| Гость_Гость_* |
22.9.2006, 7:01
Сообщение
#4
|
|
Гости |
и меня больше интересует ситуация с фазными токами, а иммено
при такой "расфазовке" 42 54 36 можноли поставить автомат 50А раскидали так по фазам патамучто у нас два щитка и чтоб уровнять на вводе по фазам |
|
|
|
|
22.9.2006, 11:22
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
автомат на 50 А ставить нельзя, т.к. его будет выбивать. По сути трехфазный автомати - это 3 однофазных. Вывод делайте сами! ГИС все правильно писал.
|
|
|
22.9.2006, 12:50
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
объясните пожалусто свои выводы
нагрузка 31кВт ток 47 А пачему кабель 16 квадрат[/quote] На сайте есть хорошая прога по расчету сечения кабеля взависимости от нагрузки и от типа прокладки кабеля. Посмотрите и посчитайте сами -------------------- Игорь
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|