Помогите пожайлуста...

Гость_Smoker_*
сообщение 21.9.2006, 15:54
Сообщение #1





Гости






Вопрос простой но поставил в тупик
имеется шиток 380В уст мощность 31квт
в щитках раскидали по фазам однофазные ЭП...
получилось так что по фазам токи 42 54 36
вводной автомат поставили на 50А вводно кабель 5*10 с Iном=55А (исходя из табл. 1,3,6 трехжильный в воздухе)
вот такой вопрос : модно ли стаивть вводной автом (трехполюсный) на 50А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГИС
сообщение 21.9.2006, 16:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



Интересно кто делал расчеты
По моим расчетам должны были положить медь 16 мм2, автомат 63А
А если брать по тому что проложено и подключено то вроде все правильно, за исключением допустимых токов нагрузки icon_cool.gif


--------------------
Игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2006, 6:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(ГИС)
Интересно кто делал расчеты
По моим расчетам должны были положить медь 16 мм2, автомат 63А
А если брать по тому что проложено и подключено то вроде все правильно, за исключением допустимых токов нагрузки icon_cool.gif

объясните пожалусто свои выводы
нагрузка 31кВт ток 47 А
пачему кабель 16 квадрат
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2006, 7:01
Сообщение #4





Гости






и меня больше интересует ситуация с фазными токами, а иммено
при такой "расфазовке" 42 54 36 можноли поставить автомат 50А

раскидали так по фазам патамучто у нас два щитка и чтоб уровнять на вводе по фазам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivan
сообщение 22.9.2006, 11:22
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



автомат на 50 А ставить нельзя, т.к. его будет выбивать. По сути трехфазный автомати - это 3 однофазных. Вывод делайте сами! ГИС все правильно писал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГИС
сообщение 22.9.2006, 12:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



объясните пожалусто свои выводы
нагрузка 31кВт ток 47 А
пачему кабель 16 квадрат[/quote]

На сайте есть хорошая прога по расчету сечения кабеля взависимости от нагрузки и от типа прокладки кабеля. Посмотрите и посчитайте сами icon_cool.gif


--------------------