Вопрос о PEN. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос о PEN. |
| Гость_Alice_* |
28.8.2006, 15:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста, можно ли разделить PEN на рабочий ноль и защитный на щитке. Суть вопроса в том, что я протянул с изоляторов через вводной автомат 2-х жильный кабель к счетчику, а местный электрик ( в садоводстве) говорит что нужно нужно тянуть 3-х жильный, т.е. защитный ноль брать от перед вводным автоматом. У меня возникают вопросы:
1. Можно ли разделить нулевой провод после вводного автомата. 2. Можно ли перед счетчиком поставить УЗО. |
|
|
Alice Вопрос о PEN. 28.8.2006, 15:39
Гость Правильно думаешь! 28.8.2006, 21:42
Widgit 1. По правилам нельзя, разделение должно происходи... 28.8.2006, 23:16
Aid Не ставь УЗО на вводе, проблем не оберёшся 30.8.2006, 7:52
Джин Если, у вас с опоры приходит неизолированный прово... 31.8.2006, 16:19![]() ![]() ![]() |
|