Вопрос о возможности размещения щитов вентиляции в , Парни помогите выяснить

Kirill.Obleuhov
сообщение 15.6.2012, 14:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



Можно ли в помещении вент камеры(камера над серверной примерно 900 м.кв.) разместить щиты управления кондиционерами (8 шт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 15.6.2012, 16:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если эти щиты предназначены для оперативного управления кондиционерами обычным персоналом- то нельзя.
Если это распределительные щиты, либо щиты автоматики, которые обслуживаются техническим персоналом- то можно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirill.Obleuhov
сообщение 15.6.2012, 16:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.6.2012
Пользователь №: 27898



это распределительные щиты для обслуживающих инженеров-энергетиков(или хз какой у них чин)