Защита трансформатора

KlemenkovaVika
сообщение 8.10.2012, 15:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 5.6.2012
Пользователь №: 27815



Здравствуйте.

Коллега мне сказал что в ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 630 кВА, в вводных панелях РУ-0,4 кВ должны устанавливаться только автоматические выключатели, предохранители не подходят. Сказал что это нормативные требования.

Читала ПУЭ и листала типовые проекты, но этого требования не нашла.

Если есть такое требование, то подскажите пожалуйста в каком документе искать.

Заранее спасибо за помошь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2012, 15:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не слыхал о сиих требованиях


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.10.2012, 17:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Никогда не видел предохранители на 1000А.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2012, 20:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



глядите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.10.2012, 22:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Надо же! И ножи из меди! А у нас вот ПН2 250 с ножами из железа. Согласно ГОСТа наверное? Выгорают запросто. А в стоамперных рубильниках и губки железо луженое. Не люблю предохранители и рубильники. А менять такие 1000А предохранители на вводе - гасить всю подстанцию?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения