nobody
сообщение 8.6.2012, 19:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27854



Привет.

Мне нужно в гнездо автомата засунуть провода разного сечения. Сейчас там сидят два по 1.5 квадрата, кабель который нужно туда засунуть 2.5 квадрата. Понятное дело, что тот, что тоньше не будет там нормально зажат. Можно ли мне в автомат сунуть провода на 2.5 квадрата, а на них навесить два по 1.5 при помощи клеммной колодки (самой обычной, из полиэтилена)? Автомат на 16 ампер, с него идет на обычные розетки.

Мне на работе приходится выполнять работу электрика, ибо больше некому. Со всякими там правилами я не знаком, я только знаю - чтобы меня не долбануло и нормально работало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 8.6.2012, 20:05
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Нет,нельзя.Один автомат должен защищать одну отходящую линию,т.е. у Вас,как минимум,должно быть три автомата.


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 8.6.2012, 20:21
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(nobody @ 8.6.2012, 20:24) *
Привет.

Мне нужно в гнездо автомата засунуть провода разного сечения. Сейчас там сидят два по 1.5 квадрата, кабель который нужно туда засунуть 2.5 квадрата. Понятное дело, что тот, что тоньше не будет там нормально зажат. Можно ли мне в автомат сунуть провода на 2.5 квадрата, а на них навесить два по 1.5 при помощи клеммной колодки (самой обычной, из полиэтилена)? Автомат на 16 ампер, с него идет на обычные розетки.

Мне на работе приходится выполнять работу электрика, ибо больше некому. Со всякими там правилами я не знаком, я только знаю - чтобы меня не долбануло и нормально работало.

Ничего страшного не произойдёт, если вы так сделаете, в худшем случае сработает тепловой расцепитель (если перегрузите автомат) (нужно чтобы общая нагрузка была не более 16А.). Ну а соединить провода разного сечения можно скрутив их и ещё сверху можно медной фальгой.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.6.2012, 20:30
Сообщение #4





Гости






Цитата(Carpovich @ 8.6.2012, 20:05) *
Нет,нельзя.Один автомат должен защищать одну отходящую линию,т.е. у Вас,как минимум,должно быть три автомата.

Если не трудно, где об этом говорится? Допустим, по каким-то обстоятельствам мне удобнее подвести питание на три розетки, расположенные в разных местах, непосредственно от щитка, мне что, их сажать каждую на отдельный автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2012, 20:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22795
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понятно сколько у Вас проводов 2Х1,5 и 2х2,5? а второй автомат не поставить, а то по сечению проводов как то 16 А маловат будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nobody
сообщение 8.6.2012, 21:17
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27854



Цитата(Carpovich @ 8.6.2012, 21:05) *
Нет,нельзя.Один автомат должен защищать одну отходящую линию,т.е. у Вас,как минимум,должно быть три автомата.

Там в оригинале в щитке просверлены дырки и прямо к корпусу щитка по бокам прикручены две розетки 3P+NE на 16 ампер, а сверху две обычных. Ну и соответственно на две 3P+NE один автомат с УЗО, и на две обычных один автомат с УЗО. Такой вот монтаж. В щитке нет места для других автоматов.

Вообще там подключить к автомату на 50 ампер кабель в 4 квадрата, который бракованный и в середине тоньше в два раза - это в порядке вещей. Поэтому мне нужно чтобы было более-менее по правилам.

Цитата(с2н5он @ 8.6.2012, 21:35) *
не совсем понятно сколько у Вас проводов 2Х1,5 и 2х2,5? а второй автомат не поставить, а то по сечению проводов как то 16 А маловат будет

Сейчас там в одно гнездо автомата воткнуто два провода по 1.5 квадрата (две розетки), мне нужно туда еще сунуть один на 2.5 квадрата (какой кабель есть, тот и веду), и на этот отвод на 2.5 повесить три розетки при помощи кабеля на 1.5. В крайнем случае, те двойные розетки, что на щиток прикручены я могу выкинуть, ибо все равно ими не пользуются, правда тогда останутся дырки от них на щитке. Еще одну розетку (вторая пара проводов в щитке на 1.5 ампера) на стене я могу перекинуть на новую линию, которую я веду. Что касается тока в 16 ампер, то его хватит, ибо туда будут втыкать обычные компьютеры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2012, 22:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22795
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если так, то уже было сказано - сделайте скрутку из трех проводов (не хуже с пайкой) и суйте в автомат, а разветвление одного 2,5 на два 1,5 сделайте в коробке на клемники - как то так


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.6.2012, 11:45
Сообщение #8





Гости






Берете вот такой клемник и будет вам счастье )))
Или если провод моножильный можно использовать такой:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2012, 12:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22795
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если верхний, то может и будет счастье, а нижний не разъемный, так что если что придется выкинуть и стоит он не 50 коппеек


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 11.6.2012, 12:51
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Используйте рекомендации некоторых производителей, а также обычную практику квалифицированных монтажников. А именно: зачистите изоляцию каждой жилы (1,5 ; 2,5) в 2 раза больше обычного и сложите вдвое. " И будет счастье" вам и всем остальным.

Сообщение отредактировал Apisx - 11.6.2012, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 11.6.2012, 15:16
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.6.2012, 12:45) *
Берете вот такой клемник и будет вам счастье )))
Или если провод моножильный можно использовать такой:

Мужики, а у меня почему то недоверие к этим клемникам. Например, можно ли их поставить в клемную коробку, которая останется под натяжным потолком. хотя производитель и пишет 25А, но думаю крепче пайки ещё ничего не придумано.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.6.2012, 15:48
Сообщение #12





Гости







Крепче пайки есть только сварка. Поставить данные изделия в "в клемную коробку, которая останется под натяжным потолком" можно, и контролировать её "под натяжным потолком" тоже можно, если у Вас не опечатка и коробка находится за натяжным потолком. Лично у меня эти примамбасы тоже доверия не вызывают. Классическая электротехника учит, чем больше контактная повехность, тем надёжнее контакт, а здесь контакная поверхность (точнее площадь контактной поверхности) с "гулькин..", сами знаете что.
Причина редактирования: не стоит цитировать полностью предыдущее сообщение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 11.6.2012, 16:05
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Берёте такой клемник и используете по назначению. Если у вас есть сомнения, то на чём они основаны? Если есть примеры практического использования подобных девайсов - приведите их. Будем благодарны. Если нет - не надо быть голословным. "Класической электротехники" - респект. Но хотелось бы увидеть статистику практики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.6.2012, 16:54
Сообщение #14





Гости







Ну, во-первых, не: "Класической электротехники", а "классической электротехнике", не "клемник", а клеммник ( от слова "клемма"), во-вторых: " Если у вас есть сомнения, то на чём они основаны?". Да на том же самом понятии классической электротехники: "Классическая электротехника учит, чем больше контактная повехность, тем надёжнее контакт", надеюсь, что Вас не надо убеждать в том, что контактная поверхность выключателя массы Вашего авто не противоречит приведённым мною утверждениям (с учётом тока и напряжения). А вот со статистикой Вы правы, наработок таких соединителей ещё (мои данные), к сожалению, маловато (10-15 лет) против 50-60 лет сварки и пайки.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 12.6.2012, 2:08
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 173
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2012, 23:54) *
Ну, во-первых, не: "Класической электротехники", а "классической электротехнике", не "клемник", а клеммник ( от слова "клемма")
Оценку забыли поставить, ну типа: "Садись-два".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.6.2012, 2:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Мужики, а у меня почему то недоверие к этим клемникам. Например, можно ли их поставить в клемную коробку, которая останется под натяжным потолком. хотя производитель и пишет 25А, но думаю крепче пайки ещё ничего не придумано.

Изделия от wago оправдывают себя полностью. Все заявленные производителем параметры выдерживает. Лично проверял.
Площадь контакта достаточная для работы в нормальном режиме.
При условии использования моножилы, соединения разборные и многоразовые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.6.2012, 11:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2012, 16:54) *
..А вот со статистикой Вы правы, наработок таких соединителей ещё (мои данные), к сожалению, маловато (10-15 лет) против 50-60 лет сварки и пайки.

icon_lol.gif за это время пайку стали не рекомендовать и запрещать.
На форуме как-то обговаривали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.6.2012, 11:20
Сообщение #18





Гости






Цитата(Олега @ 12.6.2012, 11:12) *
icon_lol.gif за это время пайку стали не рекомендовать и запрещать.
На форуме как-то обговаривали.

Да, в отношении пайки то "за", то "против", на моей памяти несколько раз было: кабельные наконечники (мне это ближе) то только пайка, то только опрессовка!