Вопрос о PEN. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос о PEN. |
| Гость_Alice_* |
28.8.2006, 15:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста, можно ли разделить PEN на рабочий ноль и защитный на щитке. Суть вопроса в том, что я протянул с изоляторов через вводной автомат 2-х жильный кабель к счетчику, а местный электрик ( в садоводстве) говорит что нужно нужно тянуть 3-х жильный, т.е. защитный ноль брать от перед вводным автоматом. У меня возникают вопросы:
1. Можно ли разделить нулевой провод после вводного автомата. 2. Можно ли перед счетчиком поставить УЗО. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.8.2006, 21:42
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Правильно думаешь!
|
|
|
28.8.2006, 23:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.6.2006 Пользователь №: 5863 |
1. По правилам нельзя, разделение должно происходить до ввода в ЭУ.
2. Можно. Непонятно где стоит водной АВ.... |
|
|
30.8.2006, 7:52
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Не ставь УЗО на вводе, проблем не оберёшся
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
|
|
|
|
31.8.2006, 16:19
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Если, у вас с опоры приходит неизолированный провод, а в дом заходит кабель, то можно разделение сделать в щите (до счетчика), можно на изоляторах (место соединения неизолированного провода и кабеля), собственно, особой разницы я не вижу. Электрик пусть раскажет, чем он мотивирует.
Люди, с опоры отпайку делают, сразу трехпроводную. Насчет УЗО до счетчика. Что-то сомневаюсь по поводу включения любых коммутационных аппаратов и разрывов цепи до однофазного счетчика. ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Обратите внимание : со всех фаз. Надо понимать,что однофазная сеть под данный пункт не подходит. По крайней мере, у нас на даче запрещают ставить что-либо до однофазногосчетчика. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 18:22 |
|
|
|
|