Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ГОСТ Р 50345-2010 , Чем руководствоваться

push
сообщение 22.5.2012, 12:08
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Добрый всем день!

Наткнулся на такую тему с 01.01.2012 введен в действие ГОСТ Р 50345-2010 отменяющий ГОСТ 50030.2-99. Но! 99 распространялся на все АВ, а 2010 только до 125 А. Вот и вопрос чем руководствоваться при прогрузке выше 125 А

И еще (для конкретики) имеем ВА57-39 630А тепловой понятно 3 номинала (2,55 если точно) время от 1до 120сек. А вот по электромагнитному не очень да и ГОСТ опять жо.
Смотрим ВТХ уставка по току срабатывания .... диапазон от 2х до 10 номиналов. Смотрим ТХ уставки ,1250; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000. Уставка, я так понимаю, пишется заводом изготовителем на бамажке приклееной к автомату. И вот блин каким током его проверять, мое серое весчество нифига сбразить не может. К примеру, уставка 1250 проверять этим током или 10 номиналов т.е. 6300 (где б его добыть icon_smile.gif ) или повышать ток пока не сработает за положенное время (0,4 сек) и сравнивать эээээээ опять же с чем 1250 или 6300 (не более 1,1 максимального тока отсечки...).
Помогите кто чем может. Приветствуются любые мысли, пусть даже заведомо неверные, потом отсеем. Как то поднимал такую же тему типа чем грузить, пока только РТшку присоветовали до 12 кА. Мож их ваще пытать не нужно? вродь нигде не нашел такого.

это кому интересно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __57_39.pdf ( 637.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   ГОСТ Р 50345-2010   22.5.2012, 12:08
- - scasi   Пытаешь от номинала, ты же его знаешь, затем плавн...   22.5.2012, 13:10
- - Работник   Проверять лучше импульсами чуть больше времени сра...   22.5.2012, 14:57
- - push   ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ....... с импульсами по другому иииии ...   23.5.2012, 4:03
- - scasi   Ты вспомни как выбираются автоматические выключате...   23.5.2012, 4:59
- - push   Выбирают по току нагрузки 1,25 с запасом на нагрев...   23.5.2012, 5:32
- - Работник   Нет тут 10Iн. Есть 1250А. Это уставка, и номинал т...   23.5.2012, 10:03
- - push   ага, от теперь ближе к телу. Т.е. если я прально п...   23.5.2012, 10:38
- - Работник   Ток КЗ должен быть выше 1250 для срабатывания авто...   23.5.2012, 13:43
- - Uran   Мы прогружаем АВ при помощи дедовских прогрузочник...   23.5.2012, 15:40
- - push   4 ТР не канает, при 5 он еще не должен отключаться...   24.5.2012, 7:55
- - Uran   4Iн ТР=это самый оптимальный вариант для тепловико...   24.5.2012, 9:43
- - ez81   Начинать нужно от заводского паспорта чтобы не иск...   24.5.2012, 10:34
- - push   Электронный это ужо другая пестня. На многие модел...   25.5.2012, 7:14
- - Uran   Эти спец приборы еще надо найти и купить, это каса...   25.5.2012, 9:18
- - push   шо це таке I>500A? уставка ЭМР =500А, т.е крат...   25.5.2012, 10:29
|- - Uran   Цитата(push @ 25.5.2012, 10:29) шо це так...   25.5.2012, 19:17
- - Работник   ЦитатаДа и со стандартным тоже не все гладко - диа...   25.5.2012, 17:05
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Работник @ 25.5.2012, 17:05) Замер...   26.5.2012, 12:03
- - push   Работник Так оно все и делается, спасибо за подтве...   26.5.2012, 7:51
- - push   Хоть вопрос и не ко мне(извиняюсь за вмешательство...   28.5.2012, 4:19
- - Работник   ЦитатаАвтомат ВА С10. Ток кз-90А. Какое может быть...   28.5.2012, 9:26
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Работник @ 28.5.2012, 9:26) Так во...   28.5.2012, 19:23
- - push   Опять не понял. Поясню. 1. Если при токе 9 номинал...   29.5.2012, 4:16
- - push   Опять не понял. Поясню. 1. Если при токе 9 номинал...   29.5.2012, 4:16
- - push   Опять не понял. Поясню. 1. Если при токе 9 номинал...   29.5.2012, 4:32
- - Работник   ЦитатаДа ну? А где на это можно посмотреть? Подели...   29.5.2012, 7:44
- - Uran   Работник, Вы 9 с на ВА47-29 нарисовали из ВТХ? Я ...   29.5.2012, 8:10
- - push   Как почему неисправен? Мы проверяем соответствие п...   29.5.2012, 9:32
- - Работник   ЦитатаКак почему неисправен? Мы проверяем соответс...   29.5.2012, 16:19
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Работник @ 29.5.2012, 16:19) Я уже...   29.5.2012, 19:00
- - push   Не, не, не.... я в кучу не сваливаю, просто рассуж...   30.5.2012, 6:38
- - ink_elec   Цитата(push @ 22.5.2012, 15:08) с 01.01.2...   30.5.2012, 7:03
- - Работник   Цитатая рад бы проверять по правилам, только понят...   30.5.2012, 9:41
- - push   ГОСТ Р 50345-2010 Требует от так. Проблема в том, ...   31.5.2012, 4:48
- - push   ink_elec киньте ссылочкой где скачать мона ГОСТ, ч...   31.5.2012, 6:28
- - Работник   Цитата9.10.2.1 Для выключателей типа В Ток, равный...   31.5.2012, 7:44
- - ink_elec   http://gost.prototypes.ru/download/50030.2-2010/sc...   31.5.2012, 8:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 2:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены