ГОСТ Р 50345-2010 , Чем руководствоваться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГОСТ Р 50345-2010 , Чем руководствоваться |
22.5.2012, 12:08
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый всем день!
Наткнулся на такую тему с 01.01.2012 введен в действие ГОСТ Р 50345-2010 отменяющий ГОСТ 50030.2-99. Но! 99 распространялся на все АВ, а 2010 только до 125 А. Вот и вопрос чем руководствоваться при прогрузке выше 125 А И еще (для конкретики) имеем ВА57-39 630А тепловой понятно 3 номинала (2,55 если точно) время от 1до 120сек. А вот по электромагнитному не очень да и ГОСТ опять жо. Смотрим ВТХ уставка по току срабатывания .... диапазон от 2х до 10 номиналов. Смотрим ТХ уставки ,1250; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000. Уставка, я так понимаю, пишется заводом изготовителем на бамажке приклееной к автомату. И вот блин каким током его проверять, мое серое весчество нифига сбразить не может. К примеру, уставка 1250 проверять этим током или 10 номиналов т.е. 6300 (где б его добыть Помогите кто чем может. Приветствуются любые мысли, пусть даже заведомо неверные, потом отсеем. Как то поднимал такую же тему типа чем грузить, пока только РТшку присоветовали до 12 кА. Мож их ваще пытать не нужно? вродь нигде не нашел такого. это кому интересно
Прикрепленные файлы
|
|
|
push ГОСТ Р 50345-2010 22.5.2012, 12:08
scasi Пытаешь от номинала, ты же его знаешь, затем плавн... 22.5.2012, 13:10
Работник Проверять лучше импульсами чуть больше времени сра... 22.5.2012, 14:57
push ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ....... с импульсами по другому иииии ... 23.5.2012, 4:03
scasi Ты вспомни как выбираются автоматические выключате... 23.5.2012, 4:59
push Выбирают по току нагрузки 1,25 с запасом на нагрев... 23.5.2012, 5:32
Работник Нет тут 10Iн. Есть 1250А. Это уставка, и номинал т... 23.5.2012, 10:03
push ага, от теперь ближе к телу. Т.е. если я прально п... 23.5.2012, 10:38
Работник Ток КЗ должен быть выше 1250 для срабатывания авто... 23.5.2012, 13:43
Uran Мы прогружаем АВ при помощи дедовских прогрузочник... 23.5.2012, 15:40
push 4 ТР не канает, при 5 он еще не должен отключаться... 24.5.2012, 7:55
Uran 4Iн ТР=это самый оптимальный вариант для тепловико... 24.5.2012, 9:43
ez81 Начинать нужно от заводского паспорта чтобы не иск... 24.5.2012, 10:34
push Электронный это ужо другая пестня. На многие модел... 25.5.2012, 7:14
Uran Эти спец приборы еще надо найти и купить, это каса... 25.5.2012, 9:18
push шо це таке I>500A?
уставка ЭМР =500А, т.е крат... 25.5.2012, 10:29
Uran Цитата(push @ 25.5.2012, 10:29) шо це так... 25.5.2012, 19:17
Работник ЦитатаДа и со стандартным тоже не все гладко - диа... 25.5.2012, 17:05
Гость_Андрей_* Цитата(Работник @ 25.5.2012, 17:05) Замер... 26.5.2012, 12:03
push Работник
Так оно все и делается, спасибо за подтве... 26.5.2012, 7:51
push Хоть вопрос и не ко мне(извиняюсь за вмешательство... 28.5.2012, 4:19
Работник ЦитатаАвтомат ВА С10. Ток кз-90А. Какое может быть... 28.5.2012, 9:26
Гость_Андрей_* Цитата(Работник @ 28.5.2012, 9:26) Так во... 28.5.2012, 19:23
push Опять не понял. Поясню.
1. Если при токе 9 номинал... 29.5.2012, 4:16
push Опять не понял. Поясню.
1. Если при токе 9 номинал... 29.5.2012, 4:16
push Опять не понял. Поясню.
1. Если при токе 9 номинал... 29.5.2012, 4:32
Работник ЦитатаДа ну? А где на это можно посмотреть? Подели... 29.5.2012, 7:44
Uran Работник, Вы 9 с на ВА47-29 нарисовали из ВТХ? Я ... 29.5.2012, 8:10
push Как почему неисправен? Мы проверяем соответствие п... 29.5.2012, 9:32
Работник ЦитатаКак почему неисправен? Мы проверяем соответс... 29.5.2012, 16:19
Гость_Андрей_* Цитата(Работник @ 29.5.2012, 16:19) Я уже... 29.5.2012, 19:00
push Не, не, не.... я в кучу не сваливаю, просто рассуж... 30.5.2012, 6:38
ink_elec Цитата(push @ 22.5.2012, 15:08) с 01.01.2... 30.5.2012, 7:03
Работник Цитатая рад бы проверять по правилам, только понят... 30.5.2012, 9:41
push ГОСТ Р 50345-2010 Требует от так. Проблема в том, ... 31.5.2012, 4:48
push ink_elec киньте ссылочкой где скачать мона ГОСТ, ч... 31.5.2012, 6:28
Работник Цитата9.10.2.1 Для выключателей типа В
Ток, равный... 31.5.2012, 7:44
ink_elec http://gost.prototypes.ru/download/50030.2-2010/sc... 31.5.2012, 8:11![]() ![]() ![]() |
|