Добрый день! Есть однокомнатная квартира, собираемся переделывать электросеть в помещении. Интересует следующий вопрос по нагрузкам:
1. Зал и прихожая (кондер 1500 + телевизор 700 + компьютер 600 + принтер 500 + фен для волос 1200 + утюг 1700 = 6200 / 220 = 28А) 2. Кухня и ванна (стиральная машина 2000 + бойлер 1500 + СВЧ-печь 1400 + электрочайник 1200 + вытяжка 1000 + холодильник 600 = 7700 / 220 = 35А) 3. Освещение 800 Вт / 220 = 4А. Оптимально ли будет сделать на каждую группу 1 и 2 пустить отдельный провод от счётчика до коробки 4мм2, а от коробки до розеток 2,5 мм2. И на каждую группу ставить автомат 32А ? Для группы 3, провод 1,5 мм2 и автомат на 10А ? И УЗО ставить суммарной мощности по группам 1 и 2 или на каждый по отдельности? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО
лучше будет от счетчика, для каждого потребителя из пунктов 1 и 2, провести свою отдельную линию (к каждой розетке) сечением 3х2.5 кабелем марки ВВГ. Один потребитель, одна линия, один автоматический выключатель. Освещение, тоже разделить на 3-4 группы, воплотить в жизнь кабелем ВВГ 3х1.5. по тому же правилу что и для розеток - Один потребитель (группа светильников), одна линия, один автоматический выключатель. ps В однушке 800 Вт света! У меня бы глазки вытекли. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 27908 ![]() |
Насчет 800 вт света - грубо, так как в комнате и на кухне основной свет и подсветка, плюс прихожка+ванна + туалет+кладовая
На каждую розетку вести провод с автоматом тоже не вариант, какой там щиток получится по объему? как подъездный? Сообщение отредактировал Xacatel - 14.6.2012, 11:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как вариант. 1. прихожая АВ 16А, кабель 3*2.5 или АВ 10А 3*1.5 2. зал АВ 16А, 3*2.5 3. ванна АВ 16А + УЗО 16/0.01, 3*2.5 (раздельное пользование СМ и бойлером) 4. кухня АВ 16А, 3*2,5 (при избытке техники можно добавить группу) 5. кондиционер АВ 10А, 3*1,5 Группы 1, 2 и 4 под УЗО 40/0,03 Освещение разбить на 2 группы под два АВ 10(6)А кабель 3*1.5 Если проводящие части светильников в ванной доступны прикосновению, то можно построить иначе: УЗО 40/0,03 далее два АВ 16А (водогрей и СМ) и АВ 10(6)А на освещение (напр., ванна и кухня) Возможны иные варианты. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Нет, вполне хватит на 24 группы. он не большой. Даже если купит "два в одном", за одной дверкой счетчик, за другой автоматические выключатели. А если счетчик на площадке , то повторюсь, в щите на 24 группы сможете плясать гопак.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 27908 ![]() |
Спасибо всем за ответы. Тема закрыта!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |