Защита двигателя 110кВт , Как защитить от перегрузки?

Гость_Vladimirr_b_aviazavod_*
сообщение 22.5.2012, 2:42
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте. Имеется асинхронный двигатель 110кВт, 380В. Пуск хочу выполнить с помощью контактора серии КТИ фирмы ИЭК. Как выполнить защиту от перегрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 22.5.2012, 17:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 597
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Защиты разные бывают. Это плавкие вставки, тепловые реле, максимальные токовые реле, температурная защита(позисторная), защита автоматическими выключателями. Совмещение данных защит также никто не запрещает. Оптимальное решение завит от режима работы двигателя(повторно-кратковременный, длительный) и его мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2012, 20:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну насчет плавких вставок для 380 В. малость погорячились


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.5.2012, 10:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
ну насчет плавких вставок для 380 В. малость погорячились

Не пойму почему? Можно уточнение, хоть не большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2012, 10:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трехфазный движок защищать от перегрузки предами - не боитесь что если только один пред сгорит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.5.2012, 13:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не боюсь. Применю реле контроля фаз. Тем более двигатель дорогой, и применить реле думаю в любом случае не лишние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 23.5.2012, 17:19
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 597
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(Работник @ 23.5.2012, 14:07) *
Не боюсь. Применю реле контроля фаз. Тем более двигатель дорогой, и применить реле думаю в любом случае не лишние.


Ничего страшного не произойдет. Просто с2н5он упустил мою фразу "Совмещение данных защит также никто не запрещает" . Ведь решение не только самое дешевое надо применять, но и технически обоснованное. Поэтому, если по каким-то причинам будут предохранители, можно ввести тепловые реле либо реле максимального тока. Если преды кому-то кажутся позапрошлым веком, можно к автоматическим выключателям добавить позисторную защиту. Лично я могу рассчитать любую защиту для конкретного двигателя в заданных условиях работы. Просто автор такой задачи не ставил, поэтому каков был обобщенный вопрос - таков и обобщенный ответ.

Особо продвинутые могут для двигателей небольшой мощности воспользоваться УЗД-1 или УЗД-2. Тут уж кто на что горазд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.5.2012, 21:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по мойму я ничего не упускал, вопрос стоял о защите от перегрузки см. пост 1 и как я понял пост 2 был ответом. хотя в последствии выяснилось, что пост 2 про себя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 23.5.2012, 21:52
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 597
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Если вы имели в виду, что предохр. защитят только от КЗ, а не от перегрузки, то согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения