Автомат А3134 (200А) , Помогите оценить состояние замкнутых контактов. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат А3134 (200А) , Помогите оценить состояние замкнутых контактов. |
30.5.2012, 17:02
Сообщение
#1
|
|||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 23.5.2006 Из: Рубежное Пользователь №: 5606 |
Всем желаю здравия!
Подскажите, пожалуйста, у кого есть знания и опыт. Получил в распоряжение еще один автоматический выключатель А3134 (ном. ток 200 А, уставка тепловая 250 А,электромагнитная 1400 А, Ульяновский Совнархоз, 1963 г.), в работе не был. Решил проверить прилегание контактов, пятно контакта - на фото. Зазоры между котактами вне зоны касания - до 0,1 мм Вопросы: 1) можно ли считать достаточной такую площадь контакта? 2) каким должно быть пятно контакта, может есть литература (мой поиск не увенчался успехом) ? 2) чем и как добиваться требуемого пятна контакта: подгибанием подвижных контактов или мехобработкой контактных площадок? Заранее благодарен за советы |
||||
|
|||||
Дмитрий_# Автомат А3134 (200А) 30.5.2012, 17:02
uvk2 Чёйт я там не заметил механизма расцепителей? 31.5.2012, 5:22
Дмитрий_# Цитата(uvk2 @ 31.5.2012, 5:22) Чёйт я там... 31.5.2012, 17:17
Работник Точно, похоже на выключатель нагрузки. Тогда добав... 31.5.2012, 7:57
се-ренький Вообще-то, как оказывается, площадь контакта и пол... 1.6.2012, 8:49
Дмитрий_# Cе-ренький, спасибо за дельный совет! 1.6.2012, 15:25![]() ![]() ![]() |
|