Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электрод сухого хода котла КПЭ-60

Powershot
сообщение 27.5.2012, 12:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 26373



Приветствую всех.
Столкнулся с ремонтом котла КПЭ-60 (некие умельцы до меня ремонтировали и спалили схему управления). Восстановив схему по паспортному варианту (схема ниже) вдруг понял, что не совсем понимаю как работает защита "сухого хода" данного котла. Дело в том, что электрод "сухого хода" (на схеме он обозначен как Е4) подаёт питание на катушки реле (К3, К4) когда вода перемыкает пространство между ним и стенкой парогенератора. Интереса ради я замерил сопротивление воды, которая должна быть между электродом и стенкой мультиметром, получилось ~50 кОм. И тут я задумался, а будут ли срабатывать катушки реле (К3, К4 -- тип реле РП-21) имея в своей цепи такое сопротивление? Кроме того, реально установленный трансформатор выдаёт не 135В как на схеме, а около 30В, катушки установленных реле (К3, К4) на --24В (включены через диодный мост).



Описание

Если кто сталкивался с ремонтом подобных котлов, прошу помочь разобраться.