![]() Трансформаторы ТСЗ и ТСЗИ , В чем различия? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформаторы ТСЗ и ТСЗИ , В чем различия? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.5.2012 Пользователь №: 27362 ![]() |
Для подключения нагрузки в виде ряда прожекторов выбран трансформатор ТСЗ. Но есть тр-ор ТСЗИ, который дешевле намного. Вроде трансформаторы похожи по параметрам. В чем же разница?
И еще судя по каталогам схема соединений звезда/звезда либо треугольник/ звезда и получается, что вторичная обмотка также трехфазная и линейное напряжение 220В? Или я ошибаюсь? И как при такой схеме вешать нагрузку? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Трансы абсолютно непохожие, ТСЗ-мощнее, начинаются с 16 кВА для стационарной установки, можно и перемещать.ТСЗИ-(И) для питания электроинструмента, является малогабаритным переносным трансом с мощностью 1,6...4,0кВА на разные вторичные напряжения 12...220В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.5.2012 Пользователь №: 27362 ![]() |
С первым утверждением можно поспорить: Козловские ТСЗ начинаются от 6,3 кВА, лично видел ТСЗИ 30 кВА. По схема нет разницы и вешать на нагрузку можно все что угодно в пределах указанной мощности. Вопрос про нагрузку остается.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 6:30 |
|
![]() |