Необходимо выбрать и проложить по стене открыто алюминиевый трехжильный провод. Провод прокладывается открыто и согласно таблице 1.3.5 я должен использовать столбец ОТКРЫТО, но провод трехжильный, а разделения никакого нет, будь то трехжильный провод, двух или одно жильным, а при прокладке в трубе есть. От сюда у меня и возникают сомнения из какого столбца мне брать данные или же существуют какие-либо коэффициенты. Буду весьма благодарен если кто сможет пролить свет в этом вопросе, ибо разница существенная и допустимый ток уже при 16 квадратах колеблется в ощутимых пределах.
|
|
|
|
|
23.5.2012, 12:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если выбрать для однофазной кабельной линии два одножильных в трубе, то ошибки не будет
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 16:39 |
|
|
|
|