привет,поясните мне одну вещь. в паспорте на транс указано значение тока хх в процентах. я могу это значение к любой обмотке применить? допустим двухобмоточный понижающий. если я возьму и к низкой стороне прицеплю генератор при разомкнутой высокой, то ток холостого хода на низкой стороне будет равен указанному в паспорте проценту от ном. тока низкой стороны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 14.5.2012, 22:11
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 924
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Нет. Любой транс не идеален. Будет играть роль распределение витков по магнитопроводу, растояние проволоки до магнитопровода, омическое сопротивление меди. Данные паспорта для х.х первички.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 15.5.2012, 11:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 15.5.2012, 23:04
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Captain Kirk @ 15.5.2012, 11:10) *
я так понимаю, что не будет все-таки отличаться на десятки процентов?

я тоже думаю не будет, но если есть возможность проверь эксперементально.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 16.5.2012, 11:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



нет такой возможности. понятно, что будет какая-то погрешность. но теоретически должны быть примерно равные значения. влияющие факторы, которые protector перечислил. мне кажется, они учтены при расчетах ном тока сторон. по крайней мере омическое сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.5.2012, 13:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Большой разницы не будет. На заводе опыт холостого хода делаем, подавая напряжение на вторичку. Не забывать, что на фазе В ток меньше .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 16.5.2012, 23:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



спасибо за ответы всем. Леша, почему в фазе В меньше ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.5.2012, 19:13
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11222
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Captain Kirk @ 16.5.2012, 23:09) *
почему в фазе В меньше ток

В некоторых старых трансформаторах встречал на ХХ даже генерацию по фазе В. Магнитные потоки в сердечнике дерутся, что ли... В фаза посередине, как средняя голова Горыныча - в преимущественном положении.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 15:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены