![]() Защита от замыкания на землю в сети 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Защита от замыкания на землю в сети 0,4кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Здравствуйте!
Есть ли где-нибудь требование применять защиту от замыканий на землю в сети 0,4кВ? В ПУЭ не нашел.. В каких случаях вообще эта защита может понадобиться? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
п.1.4.2 пп.2
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Вопрос не корректен. Применяемая система заземления в Вашем случае? На вскидку ПУЭ 3.1.8
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ: а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них; б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ. Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании. Провода ВЛ, оборудованные устройствами быстродействующего автоматического повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость. 2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются. Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ или могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ. Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации. что-то я здесь ни слова о КЗ на землю не нашел.. возможно я не очень точно задал вопрос: сеть с заземленной нейтралью 0,4кВ. У Шнайдер электрик для автоматов Masterpact есть расцепитель Micrologic 5 без защиты от замыкания на землю и Micrologic 6 с этой защитой. В каких случаях нужно переплачивать за Micrologic 6? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Защита от замыканий на землю
(Ig) G-Защитная функция, характерная для автоматических выключателей с электронными расцепителями. Обозначается G (Ground). Электронные расцепители могут рассчитывать дифференциальные токи утечки на землю с высоким порогом (порядка десятков ампер) на основе измерений фазных токов.Такой защитой снабжены расцепители Micrologic 5/6 с регулируемыми уставками по току и времени. Однако, принцип УЗО, раз дифтоки. Только номиналы дифтоков выше. Надо или нет-зависит от электроустановки Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.5.2012, 13:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
что-то я здесь ни слова о КЗ на землю не нашел.. а я не нашел там ничего про защиту от междуфазных КЗ ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 460 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
защита от замыканий на землю в сети 0,4кВ?
В каких случаях вообще эта защита может понадобиться? при защите от прикосновения, шаговом напряжении, от возгорания, расхода эл. энергии (счётчик будет считать этот ток). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23156 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замыкание фазы на корпус панели в ТП - нужная защита или само отгорит?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |