Здравствуйте!
Есть ли где-нибудь требование применять защиту от замыканий на землю в сети 0,4кВ?
В ПУЭ не нашел..
В каких случаях вообще эта защита может понадобиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2012, 15:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



п.1.4.2 пп.2


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.5.2012, 16:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Вопрос не корректен. Применяемая система заземления в Вашем случае? На вскидку ПУЭ 3.1.8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 11.5.2012, 8:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
1. В электроустановках выше 1 кВ:
а) электрические аппараты, токопроводы, кабели и другие проводники, а также опорные и несущие конструкции для них;
б) воздушные линии электропередачи при ударном токе КЗ 50 кА и более для предупреждения схлестывания проводов при динамическом действии токов КЗ.
Кроме того, для линий с расщепленными проводами должны быть проверены расстояния между распорками расщепленных проводов для предупреждения повреждения распорок и проводов при схлестывании.
Провода ВЛ, оборудованные устройствами быстродействующего автоматического повторного включения, следует проверять и на термическую стойкость.
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ или могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.

что-то я здесь ни слова о КЗ на землю не нашел..

возможно я не очень точно задал вопрос:

сеть с заземленной нейтралью 0,4кВ.
У Шнайдер электрик для автоматов Masterpact есть расцепитель Micrologic 5 без защиты от замыкания на землю и Micrologic 6 с этой защитой.
В каких случаях нужно переплачивать за Micrologic 6?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.5.2012, 13:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Защита от замыканий на землю
(Ig) G-Защитная функция, характерная для автоматических выключателей с электронными расцепителями.
Обозначается G (Ground). Электронные расцепители могут рассчитывать дифференциальные токи утечки на землю с высоким порогом (порядка десятков ампер) на основе измерений фазных токов.Такой защитой снабжены расцепители Micrologic 5/6 с регулируемыми уставками по току и времени.

Однако, принцип УЗО, раз дифтоки. Только номиналы дифтоков выше. Надо или нет-зависит от электроустановки

Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.5.2012, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2012, 18:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Fanatik_FS @ 11.5.2012, 9:03) *
что-то я здесь ни слова о КЗ на землю не нашел..

а я не нашел там ничего про защиту от междуфазных КЗ icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 13.5.2012, 12:16
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



защита от замыканий на землю в сети 0,4кВ?
В каких случаях вообще эта защита может понадобиться?
при защите от прикосновения, шаговом напряжении, от возгорания, расхода эл. энергии (счётчик будет считать этот ток).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.5.2012, 14:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23156
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



замыкание фазы на корпус панели в ТП - нужная защита или само отгорит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 17:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены