![]() Подбор сечения кабеля под розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подбор сечения кабеля под розетки |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
СОБИРАЮСЬ ПРОВОДИТЬ ПРОВОДКУ В ГАРАЖЕ, ЕСТЬ АВТОМАТ НА 25 АМПЕР. НА РОЗЕТКИ, КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ДОПУСТИМО. (2 - ПОЙДЕТ?) ЕСЛИ ДОПУСТИМ, НАДО ПОКЛЮЧИТЬ СВАРОЧНЫЙ ИНВЕНТОР.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
2 миллиметра квадратных? А такие бывают?
На розетки (бытовые) ставят АВ 16А при проводе 2,5 мм кв. Хотя бы потому, что бытовые розетки (поросячий пятачок) не выпускаются на ток выше 16А. Вот так-то.... Инвертор сколько потребляет??? -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
вроде бы 6 кВ
|
![]() |
|
Гость_Гость Дм-й_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
тогда вроде 4 квадратных миллиметра и автомат на 32 ампера
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
... и розетку соответствующую. Обычные бытовые (тип C и F) неизвестно как себя поведут.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость Дм-й_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
или без розетки напрямую к кабелю присоедините, обычная розетка сгорит со временем, если в неё включить 6 квт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
наверное, всё-таки и обычная розетка сгореть не успеет: раньше этого, прибежит электрик ГСК и наваляет по шеям за сварочник)))
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 27173 ![]() |
2,5 мм(2) медный держит 6,6 кВт тоесть в притирку и не надолго хватит вам его. лучше 4 квадрата поставить он 9 кВт держит.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |