С недавнего времени начали делать кап.ремонт в\в вводам БМВ 0-15\110\600. До этого они были в работе около 30 лет.
Подскажите пожалуйста на какое время продлится срок службы в\в после его полной разборки,сушке, замене масла; может какие-то советы бывалых по разборке-сборке? Опыта в кап.ремонте в\в вводов мало, но начальство требует, приходится разбираться... Сушка производится в тепловой камере при температуре 60-80 градусов С... |
|
|
dimashnurenko Высоковольтные вводы 110кВ 6.5.2012, 21:40
Uran К сожалению я не подстанционник-только могу ссылки... 6.5.2012, 22:19
dimashnurenko еще,пожалуйста... 9.5.2012, 11:17
Uran Пожалуйста:Вводы.rar 9.5.2012, 12:11![]() ![]() ![]() |
|