![]() Поврежден нулевой провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Поврежден нулевой провод |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Добрый день, хотел посоветоваться!
В однокомнатная квартира, две линии питания - ВВГ 3х4 АВ-40А - на плиту и ВВГ3х2,5 АВ-25А - все остальное, система питания во всем доме TN-C-S. При монтаже натяжного потолка повредили нулевой провод второй линии, который отгорел спустя несколько дней, после окончания ремонта! Отгорел так, что без питания осталась только половина квартиры. Временно бросил нулевой провод от плиты к ближайшей неработающей розетки, питание восстановилось. Сейчас хочу убрать времянку, задействовав провод PE (так как он цел) в качестве нулевого, переключив его на нулевую шину, и, соотвественно, в неработающих розетках объединив N и PE. То что часть розеток останется без земли - не пугает. Вопрос!!! После объединения N и PE данной линии в этажном щитке будут ли PE проводники в работающих розетках выполнять свою функцию?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 27173 ![]() |
если у вас действительно система TN-C-S, то все останеться в силе...вам даже как мне кажеться не нужно будет ставить перемычку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
только учтите, что йзоляция кабеля всётаки нарушена!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Используйте PE провод в качестве N, а от соединения PE и N контактов в розетках откажитесь, это небезопасно, а точнее в определённых ситуациях очень опасно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Если я откажусь от соединения N и PE в неработающей розетке, то у меня свет наверняка гореть не будет!??
А почему не будут PE в работающих розетках выполнять свою функцию, ведь картина получается та же, что и в домах с системой TN-C? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 ![]() |
полностью согласен с Apisx. Соединять N и PE в розетке очень не безопасно
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Объясните пжлста физику процесса, очень хочется понять!!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22366 ![]() |
Если у вас в следующий раз пропадёт ноль(не важно по каким причинам),то фаза,пройдя через электроприёмник,окажется на нулевом контакте розетки.А так как у вас там перемычка между N и PE,то эта фаза придёт прямиком на корпус вашего электрооборудования. А дальше ...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Понятно, но я и не собирался ставить перемычку между N и PE, я хотел откинуть в неработающей розетке PE и посадить вместе с N, и, соответственно, объединить PE и N в щитке. Оставшиеся розетки хотелось бы оставить без изменений (не отключать провод PE). Меня больше волнует работающая розетка для стиральной машины, здесь PE будет работать (выполнять свою функцию) после того как я посажу его вместе N на нулевую шину????
То есть, как я понимаю, опасность возникает та же что и при отгорании магистрального нулевого провода в системе TN-C - на корпусе будет фаза??? Если да, то это единственная опасность???? Сообщение отредактировал Luk - 9.5.2012, 11:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а Вам этого мало? кстати в щитке что стоит? УЗО, автоматы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20694 ![]() |
Только автоматические выключатели!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |