Добрый день, хотел посоветоваться!
В однокомнатная квартира, две линии питания - ВВГ 3х4 АВ-40А - на плиту и ВВГ3х2,5 АВ-25А - все остальное, система питания во всем доме TN-C-S. При монтаже натяжного потолка повредили нулевой провод второй линии, который отгорел спустя несколько дней, после окончания ремонта! Отгорел так, что без питания осталась только половина квартиры.
Временно бросил нулевой провод от плиты к ближайшей неработающей розетки, питание восстановилось.
Сейчас хочу убрать времянку, задействовав провод PE (так как он цел) в качестве нулевого, переключив его на нулевую шину, и, соотвественно, в неработающих розетках объединив N и PE. То что часть розеток останется без земли - не пугает.
Вопрос!!! После объединения N и PE данной линии в этажном щитке будут ли PE проводники в работающих розетках выполнять свою функцию??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiko
сообщение 6.5.2012, 20:29
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 27173



если у вас действительно система TN-C-S, то все останеться в силе...вам даже как мне кажеться не нужно будет ставить перемычку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.5.2012, 17:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



только учтите, что йзоляция кабеля всётаки нарушена!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.5.2012, 19:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не будет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 8.5.2012, 11:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Используйте PE провод в качестве N, а от соединения PE и N контактов в розетках откажитесь, это небезопасно, а точнее в определённых ситуациях очень опасно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luk
сообщение 8.5.2012, 14:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



Если я откажусь от соединения N и PE в неработающей розетке, то у меня свет наверняка гореть не будет!??
А почему не будут PE в работающих розетках выполнять свою функцию, ведь картина получается та же, что и в домах с системой TN-C?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 82
сообщение 8.5.2012, 19:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22366



полностью согласен с Apisx. Соединять N и PE в розетке очень не безопасно grobovschik.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luk
сообщение 8.5.2012, 20:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



Объясните пжлста физику процесса, очень хочется понять!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений 82
сообщение 9.5.2012, 10:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22366



Если у вас в следующий раз пропадёт ноль(не важно по каким причинам),то фаза,пройдя через электроприёмник,окажется на нулевом контакте розетки.А так как у вас там перемычка между N и PE,то эта фаза придёт прямиком на корпус вашего электрооборудования. А дальше ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luk
сообщение 9.5.2012, 11:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



Понятно, но я и не собирался ставить перемычку между N и PE, я хотел откинуть в неработающей розетке PE и посадить вместе с N, и, соответственно, объединить PE и N в щитке. Оставшиеся розетки хотелось бы оставить без изменений (не отключать провод PE). Меня больше волнует работающая розетка для стиральной машины, здесь PE будет работать (выполнять свою функцию) после того как я посажу его вместе N на нулевую шину????

То есть, как я понимаю, опасность возникает та же что и при отгорании магистрального нулевого провода в системе TN-C - на корпусе будет фаза??? Если да, то это единственная опасность????

Сообщение отредактировал Luk - 9.5.2012, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2012, 14:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23160
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вам этого мало? кстати в щитке что стоит? УЗО, автоматы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luk
сообщение 9.5.2012, 16:38
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2010
Пользователь №: 20694



Только автоматические выключатели!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения