Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Номиналы токов апаратов защиты , почему имнно 16, 25, 32, 63

Артем Тольятти
сообщение 8.5.2012, 9:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Почему раньше шли номиналы апаратов защиты 15, 20, 30, 40, 50, 60 А, А СЕЙЧАС ИМЕНО 16, 20, 25, 32...63 А, особенно интересно почему именно 32 и 63 а не 30 и 60 А, это обусловлено какими-то упрощенными расчетами, кратность чему-либо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 8.5.2012, 9:56
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Я предположу что они ориентировались на номинальный допустимый по нагреву ток у кабелей плюс небольшой запас. Ведь проще выпустить автомат на другой номинал чем кабели странного сечения делать.
Есть таблицы в которых описано на какое сечения нужно выбирать автомал и там как раз все ваши автоматы и сечения всплывают и идут паралельно
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 8.5.2012, 10:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 8.5.2012, 15:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Товарищь Скорпион абсолютно прав - номиналы автоматических выключателей привязаны к длительно-допустимым токам для КЛ соответствующего сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.5.2012, 23:43
Сообщение #4





Гости






Цитата(OVB2012 @ 8.5.2012, 15:06) *
Товарищь Скорпион абсолютно прав - номиналы автоматических выключателей привязаны к длительно-допустимым токам для КЛ соответствующего сечения.


А номиналы автоматов 0.315,0.63,1.0,1.25,интересно к чему привязаны и с каких это пор номиналы автоматов привязаны к сечению кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.5.2012, 5:38
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.5.2012, 22:43) *
А номиналы автоматов 0.315,0.63,1.0,1.25,интересно к чему привязаны и с каких это пор номиналы автоматов привязаны к сечению кабеля?

Чёт я таких не видел. А покажите-ка!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.5.2012, 11:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1.0 А ставили на ЛН на лестничной площадке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2012, 14:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5)
Цитата(Гость_Алексей_* @ 8.5.2012, 23:43) *
А номиналы автоматов 0.315,0.63,1.0,1.25,интересно к чему привязаны и с каких это пор номиналы автоматов привязаны к сечению кабеля?

Предположу, что мелкие номиналы АВ привязаны к мелким сечениям проводников (к примеру для защиты проводников "слаботочки")
Возможно и для защиты оборудования (не имеющего встроенной), но проводники защищать - обязательно.
Интересно, а к чему по-вашему они привязаны? Своё мнение огласите, пожалуйста.
Хотя вопрос-то касался АВ свыше 15А..

Сообщение отредактировал Олега - 9.5.2012, 14:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 9.5.2012, 16:21
Сообщение #8





Гости






Цитата(Roman D @ 9.5.2012, 5:38) *
Чёт я таких не видел. А покажите-ка!


Да пожалуйста,например АЕ2036,если не ошибаюсь начинаются от 0.16А.


Нет ошибаюсь,с 0.3А.

Цитата(Олега @ 9.5.2012, 14:41) *
У АВВ есть модульный 0,5А (STOS201C0,5)

Своё мнение огласите, пожалуйста.


ИМХО,под стандартные нагрузки,например электродвигателей.Объясню свою позицию:например автомат 16А- включит двиг.7.5кВт,а вот сечение кабеля зависит от расстояния между автоматом и двигателем,кабель по расчетам может быть и 6,10,16,25 и т.д.мм2.Вывод,стандартные токи автоматов ни как не связаны с сечением кабеля.

Нарыл на просторах инета,ГОСТ6827-76"Номинальные токи электрооборудования и приемников электроэнергии",значения в таблице этого ГОСТа точ в точ совпадают со стандартными значениями номиналов автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.5.2012, 23:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.5.2012, 16:21) *
..под стандартные нагрузки,например электродвигателей..например автомат 16А- включит двиг.7.5кВт..

Например не убедил, 16А может и не включит.

Прикрепленное изображение

А если двигатель по стандарту заморскому?
Для защиты двигателей например есть серия MS (АВВ) с регулировкой ТР (хоть от 0,1А). Оптимальная защита (+ обрыв фазы).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2012, 0:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.5.2012, 16:21) *
.ГОСТ6827-76....значения в таблице этого ГОСТа точ в точ совпадают со стандартными значениями номиналов автоматов.

Еще вопрос - АВ ориентировали на нагрузки или наоборот.
По ряду номиналов АВ до ГОСТ 9098-78 был ГОСТ 9098-70.
А до ГОСТ6827-76 похоже ничего по номиналам нагрузок вовсе не было.
Хотя о чем это я? "Настоящий стандарт распространяется на электрооборудование и приемники электрической энергии..". АВ - не электрооборудование часом? Потому и совпадают.

Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2012, 1:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.5.2012, 5:56
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Олега, эта табличка откуда взята?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 10.5.2012, 8:25
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 9.5.2012, 23:50) *
Например не убедил, 16А может и не включит.

Прикрепленное изображение

А если двигатель по стандарту заморскому?
Для защиты двигателей например есть серия MS (АВВ) с регулировкой ТР (хоть от 0,1А). Оптимальная защита (+ обрыв фазы).


Ну давайте полезим сейчас в дебри и начнем глубоко копать.Я привел пример стандартного двигателя на 1500 об.,что соответствует значению в "вашей" таблице,хотя эта таблица не совсем корректна и пользоваться ею можно только в ознакомительных целях.Сейчас эти таблицы печатают все кому не лень и порой бездумно.Взять опять же для примера движок на 7.5кВт с косинусом 0.6,тогда номинальный ток примерно будет 20А.Или пример из таблицы,для 7.5кВт 1000об.-ном.ток 16.2А,ток автомата-25А,а почему не 20А? Вывод таблицу в помойку.
Насчет автоматов серии MS(ABB) или GV(Шнайдер),соглашусь с Вами,хорошие аппараты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2012, 11:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 10.5.2012, 6:56) *
Олега, эта табличка откуда взята?

Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.5.2012, 9:25) *
..хотя эта таблица не совсем корректна..

Не помню, честно. С какого-то каталога. Точность не интересовала. Только общая тенденция.


Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.5.2012, 9:25) *
Ну давайте полезим сейчас в дебри и начнем глубоко копать.Я привел пример стандартного двигателя на 1500 об.,что соответствует значению в "вашей" таблице..Взять опять же для примера движок на 7.5кВт с косинусом 0.6,тогда номинальный ток примерно будет 20А.Или пример из таблицы,для 7.5кВт 1000об.-ном.ток 16.2А,ток автомата-25А,а почему не 20А?

Да пусть 20, я ж не против icon_smile.gif . Только, как видим и из вами сказанного, для определенной мощности двигателя нет строгого соответствия номинала АВ (то cos, то об/мин., то тяжелый пуск).
Это я к тому, что ГОСТ6827-76"Номинальные токи электрооборудования и приемников электроэнергии" просто предлагает ряд номинальных величин (и для эл.оборудования и для эл.приемников).

Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2012, 11:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.5.2012, 12:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ребят, всё гораздо проще.
Нет тут никакой привязки ни к кабельной продукции, ни к электродвигателям.
Данная последовательность чисел называется, ЕМНИМС, R10.
Во всём "виновата" наука Метрология.
Последовательность ряда можно легко высчитать по формуле: аn=a1xф^(n-1)
где для ряда R10 ф=корню 10 степени из 10=/=1,25

Эта последовательность чисел применяется нетолько в электротехнике относительно номинальных токов автоматов, но и во многих других областях (например номинальные манометрические ступени в гидравлике и т.п.)

Вот например посмотрите на диаметры ПВХ-гофрированных труб. Там тот же самый ряд диаметров.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2012, 13:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



С наукой не поспоришь icon_smile.gif
а ГОСТ вызывает недоумение по нормированию тока приемников ЭЭ. Получается не важно, сколько для дела необходимо. Потребляй фиксированную величину в соответствии с рядом R10 и не иначе. icon_eek.gif

Сообщение отредактировал Олега - 10.5.2012, 13:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.5.2012, 13:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Совершенно верно, эти ряды придуманы для унификации абсолютно во всех инженерных областях, чтобы разработчики могли проектировать свои устройства без этапа предварительного согласования с остальными смежными и не очень разделами.
И это является неотьемлимым условием при проектировании нетолько у нас, но и в других странах.
Возможно есть исключения для военки, космоса и атомной промышленности, но в остальном так.
Ну и сами ряды тоже одним R10 не ограничиваются.
Есть упрощённый ряд R5. В этом ряду номиналы бы выглядели так: 10, 16, 25, 40, 63, 100 ...
А более мелкий ряд R20 выглядел бы так: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36....
Выбор ряда зависит от класса точности проектируемого оборудования.
Это можно увидеть например если посмотреть на номиналы резисторов различного класса точности в каталогах магазинов, или в справочниках.
Все их номиналы будут соответствовать этим рядам. У прецизионных резисторов количество номиналов будет гораздо больше, чем у 10%-х.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2012, 13:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Олега @ 10.5.2012, 12:32) *
Не помню, честно. С какого-то каталога.

Подтверждаю. Каталог ЭТМ (если 2006, то стр. 441)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 10.5.2012, 14:11
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Получается, что каждый следующий номинал в ряде 10, 16, 25, 40, 63, 100 - больше предыдущего на 60 %!, а номиналы 20, 32, 50, 80 промежуточные значения, следовательно должен существовать автомат на 13 А. Тогда получается шаг в 25 %!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.5.2012, 14:20
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Номинал "13" существует и автоматы с этим номиналом производятся.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 10.5.2012, 14:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Артём, я же написал формулу, вот по ней и считайте, что должно быть, а чего нет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2024, 17:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены