Уважаемые специалисты, помогите выбрать контактор KM для схемы.


В цепи главных контактов постоянный ток менее 1 А, а катушка должна управляться переменкой 220В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.5.2012, 21:12
Сообщение #2





Гости






А где сам контактор на схеме?Не видно,катушка есть,а сам контактор тю-тю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.5.2012, 21:19
Сообщение #3





Гости






[quote name='Гость_Алексей_*' date='6.5.2012, 21:12' post='235731']
А где сам контактор на схеме?Не видно,катушка есть,а сам контактор тю-тю.
[/quote

Извиняюсь проглядел.У вас ток небольшой,возмите любой контактор первой величины с катушкоой на 220В АС и все три силовых контакта соедините последовательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти
сообщение 6.5.2012, 23:32
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Для чего последовательно? и вообще зачем соединять? Если соединять, то параллельно, и с каждого контакта на отдельный М (1М, 2М, 3М). Тут и контактор то не нужен, можно реле обойтись при таком токе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Генарек
сообщение 7.5.2012, 8:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 6.5.2012
Пользователь №: 27362



Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 7.5.2012, 8:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Вообщето разрыв постоянного тока идет последовательно соединенными контактами (посмотрите к примеру каталог на пускатели Шнайдер электрик), но так как у Вас напряжение малое (48В как я увидел) то возможно хватит и одного. Надо читать каталоги. К примеру польское реле R2 коммутирует ток 12А 230В для АС1, а на постоянный ток 48В оно же может коммутировать только 1,3А и то резистивной нагрузки.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.5.2012, 19:33
Сообщение #7





Гости






А зачем человеку такие сложности?Проще взять контактор первой величины,который есть в любом магазине,да и дешевле будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены