Имеем РУ-0,4кВ с рабочим током 1,5кА.
Ввод в него 4-проводный. ГЗШ выполняется отдельно (не в корпусе РУ). С учётом рабочих токов, сечение ГЗШ должно быть сопоставимо с сечением шины PEN РУ-0,4кВ. Вопрос вот в чём- можно ли выполнить соединение шины PEN с ГЗШ несколькими проводниками, сечение которых в сумме давало бы нужное сечение? Т.е. например, если у меня шина сечением 500мм2, то могу ли я её присединить к ГЗШ 6-ю проводами ПВ 3-1х95, либо присоединение должно выполняться одним проводником и придётся карячиться с прокладкой шины? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
RomanNV Присоединение шины PEN к ГЗШ 24.5.2012, 12:31
Олега Если ГЗШ устанавливается вне ВРУ, то PEN-проводник... 24.5.2012, 13:37
RomanNV У меня нет в главном РУ PE шины, только PEN (там к... 24.5.2012, 14:24
ez81 Цитата(RomanNV @ 24.5.2012, 12:31) Имеем ... 24.5.2012, 20:52![]() ![]() ![]() |
|