Доброго всем времени суток.
Такая проблемма. Наша оргнанизация проходила аттестацию рабочих мест. В их акте указано, что у нас нет заземления. Пришел главный энергетик ответственный, за здание в котором мы арендуем помещения и сказал что у нас нулевое заземление. Земля и нуль на одном проводе. Здание советской постройки. Менять всю проводку в здании долго и затрано. Подскажите как обьяснить комиссии что у нас такое заземление. Есть ли какой либо нормативный документ? |
|
|
|
|
28.5.2012, 11:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Что за оборудование у Вас?
В зависимости от потребителей электроэнергии, электропроводка может быть соответствует действующим нормам или нет. В любом случае можно предположить что у Вас система заземления TN-C, она допустима. Обращайтесь к ПУЭ (изд. 7), гл. 1.7 |
|
|
28.5.2012, 11:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27684 |
У нас из оборудования только компьютеры и принтеры. Раньше в здании видимо были цеха. но никто точно не знает где и что так как нету электросхем здания.
|
|
|
28.5.2012, 12:26
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на что ссылаются в Акте? вы бы сюда его выложили
кстати - всю проводку менять не нужно для того чтобы сделать заземление -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
28.5.2012, 12:38
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата У нас из оборудования только компьютеры и принтеры. Тогда у Вас должны быть под них розетки с защитным контактом (в народе "Евро") и к ним от электрощита проложены трехпроводные линии электропроводки. Конечно в щите скоммутировать (подключить) тоже нужно верно. Точно конечно на расстоянии не скажешь, на месте смотреть нужно, но скорее всего многого вам делать не придеться. |
|
|
28.5.2012, 12:53
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27684 |
Розетки 3-х контактные. но прозванивается и фаза-масса и и фаза-земля.
вот из их заключения ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" 1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте - Заземление отсутствует. |
|
|
28.5.2012, 13:10
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не понял про прозвонку. Может по указаныхм схемам лампочка загорается? (без батарейки)
Открываете розетку (снимаете лицевую панель) если видите там три провода (на каждом контакте розетки по проводу) - показываете инспектору по атестации, подходите к щиту и показываете на эти же защитные провода в щите (должны быть подключены к нулевой шине). Это если по простому. Если есть проект на электропроводку помещений, монтажные акты или протоколы испытаний (проверки заземления оборудования) - показываете их. Если документов нет, но их затребуют, скорее всего согласятся на протоколы испытаний. Пригласите организацию с ЭТЛ. |
|
|
|
|
28.5.2012, 13:20
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27684 |
перечитал все заключения по аттестациям на основе их сделал схему. получается что два кабинета с заземлением а один нет. пойду к энергетику пусть еще раз все проверят.
// приходил электрик с мультиметром там прозвонка была он ей проверял. Сообщение отредактировал -Саша- - 28.5.2012, 13:22 |
|
|
28.5.2012, 14:50
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
предположу что у Вас зануление так что нарушения ГОСТа нет
а заниматься должен этими вопросами энергетик -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.5.2012, 17:45
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 483 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Ещё можно предположить проверить наличие повторного заземления на входе в здание ( в щите)
|
|
|
|
|
29.5.2012, 7:48
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27684 |
Продолжение эпопеи
|
|
|
29.5.2012, 9:15
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Продолжение эпопеи Здание какого года постройки? Оно должно соответствовать нормам тех лет. А дальше реконструкция всей сети, в соответствии с действующими нормами, как деньги будут на реконструкцию. ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" противоречит комплексу Гост 50571 (да и ПУЭ 7), а следовательно нуждается в пересмотре. ИМХО Зы. Защита себя любимого от поражения электротоком, это как бы уже другой вопрос. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 9:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.5.2012, 12:37
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.5.2012 Пользователь №: 27684 |
здание годов 60 если еще не старше. в общем когда то эти розетки лепили по быстрому поэтому подводили питание как попало.
|
|
|
29.5.2012, 12:46
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
здание годов 60-х В этом случае что попало подключать в качестве "земли" - низя. Реконструкция электроснабжения должна проводится в полном объеме согласно действующих правил, чтобы привести уровень электробезопасности в соответствии с нормами. Это стоит значительных капиталовложений и времени. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 12:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|