Нулевое заземление

-Саша-
сообщение 28.5.2012, 9:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 27684



Доброго всем времени суток.
Такая проблемма.
Наша оргнанизация проходила аттестацию рабочих мест. В их акте указано, что у нас нет заземления. Пришел главный энергетик ответственный, за здание в котором мы арендуем помещения и сказал что у нас нулевое заземление. Земля и нуль на одном проводе. Здание советской постройки. Менять всю проводку в здании долго и затрано. Подскажите как обьяснить комиссии что у нас такое заземление. Есть ли какой либо нормативный документ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.5.2012, 11:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Что за оборудование у Вас?
В зависимости от потребителей электроэнергии, электропроводка может быть соответствует действующим нормам или нет.
В любом случае можно предположить что у Вас система заземления TN-C, она допустима. Обращайтесь к ПУЭ (изд. 7), гл. 1.7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Саша-
сообщение 28.5.2012, 11:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 27684



У нас из оборудования только компьютеры и принтеры. Раньше в здании видимо были цеха. но никто точно не знает где и что так как нету электросхем здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.5.2012, 12:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на что ссылаются в Акте? вы бы сюда его выложили
кстати - всю проводку менять не нужно для того чтобы сделать заземление


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.5.2012, 12:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
У нас из оборудования только компьютеры и принтеры.


Тогда у Вас должны быть под них розетки с защитным контактом (в народе "Евро") и к ним от электрощита проложены трехпроводные линии электропроводки. Конечно в щите скоммутировать (подключить) тоже нужно верно. Точно конечно на расстоянии не скажешь, на месте смотреть нужно, но скорее всего многого вам делать не придеться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Саша-
сообщение 28.5.2012, 12:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 27684



Розетки 3-х контактные. но прозванивается и фаза-масса и и фаза-земля.

вот из их заключения
ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление"
1.1. Защитное заземление или зануление должно обеспечивать защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.
Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте - Заземление отсутствует.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.5.2012, 13:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не понял про прозвонку. Может по указаныхм схемам лампочка загорается? (без батарейки)
Открываете розетку (снимаете лицевую панель) если видите там три провода (на каждом контакте розетки по проводу) - показываете инспектору по атестации, подходите к щиту и показываете на эти же защитные провода в щите (должны быть подключены к нулевой шине).
Это если по простому. Если есть проект на электропроводку помещений, монтажные акты или протоколы испытаний (проверки заземления оборудования) - показываете их.
Если документов нет, но их затребуют, скорее всего согласятся на протоколы испытаний. Пригласите организацию с ЭТЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Саша-
сообщение 28.5.2012, 13:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 27684



перечитал все заключения по аттестациям на основе их сделал схему. получается что два кабинета с заземлением а один нет. пойду к энергетику пусть еще раз все проверят.

// приходил электрик с мультиметром там прозвонка была он ей проверял.

Сообщение отредактировал -Саша- - 28.5.2012, 13:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.5.2012, 14:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



предположу что у Вас зануление так что нарушения ГОСТа нет
а заниматься должен этими вопросами энергетик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 28.5.2012, 17:45
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 483
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Ещё можно предположить проверить наличие повторного заземления на входе в здание ( в щите)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Саша-
сообщение 29.5.2012, 7:48
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 27684



Продолжение эпопеи icon_smile.gif . Пришел другой электрик полазил по розеткам сделал заключение. Заземления действительно нет. пошёл к главному. пускай теперь подключают как хотят. а в одной евро розетке контакты "земли" били краской замазаны icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.5.2012, 9:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(-Саша- @ 29.5.2012, 10:48) *
Продолжение эпопеи icon_smile.gif
Здание какого года постройки? Оно должно соответствовать нормам тех лет. А дальше реконструкция всей сети, в соответствии с действующими нормами, как деньги будут на реконструкцию.
ГОСТ 12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" противоречит комплексу Гост 50571 (да и ПУЭ 7), а следовательно нуждается в пересмотре.
ИМХО

Зы. Защита себя любимого от поражения электротоком, это как бы уже другой вопрос.

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 9:34


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Саша-
сообщение 29.5.2012, 12:37
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 27684



здание годов 60 если еще не старше. в общем когда то эти розетки лепили по быстрому поэтому подводили питание как попало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.5.2012, 12:46
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(-Саша- @ 29.5.2012, 15:37) *
здание годов 60-х

В этом случае что попало подключать в качестве "земли" - низя. Реконструкция электроснабжения должна проводится в полном объеме согласно действующих правил, чтобы привести уровень электробезопасности в соответствии с нормами.

Это стоит значительных капиталовложений и времени.

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.5.2012, 12:48


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения