feg
сообщение 23.8.2006, 8:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2006
Пользователь №: 6525



Добрый всем день.
Решил поменять обычные автоматы на вводе в квартиру на дифференциальные.
Поставил 2 дифф. автомата Legrand 20A 0,03 (один на свет, другой на розетки).
Подсоединил все вроде верно.
Проблема в том, что при включении любой нагрузки в квартире выбивает оба автомата (я так понимаю срабатывают УЗО диффов). На одном автомате (свет и розетки на одном диффе) все работает чудесно. Короткого, естественно, нет ни по-верху ни по-низу.
Кто-нибудь подскажите в чем проблема. Может схемка есть для моего случая.
Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.8.2006, 23:37
Сообщение #2





Гости






может есть смысл поставить на обе ветки общее УЗО или дифф с током 100 или 300мА только для противопожарных целей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
feg
сообщение 24.8.2006, 7:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2006
Пользователь №: 6525



В принципе есть много разных схем подключения, но хочется разобраться в этом случае. Попробую выложить схему через некоторое время.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
feg
сообщение 24.8.2006, 8:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.8.2006
Пользователь №: 6525



Ув. модераторы, а как вставить рисунок? [/img]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГИС
сообщение 24.8.2006, 17:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 6283



Подобная проблема уже была. есть ли лампы дневного света (ЛБ) если да проверь их заземление


--------------------
Игорь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 24.8.2006, 18:27
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Я так понял, что у тебя где то соединены либо нули либо фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zuz1231_*
сообщение 6.9.2006, 6:58
Сообщение #7





Гости






В зоне действия узо, нуль на земле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Shaman-
сообщение 7.9.2006, 18:54
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 3.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 6284



При такой схеме, после автоматов во всей квартире должна быть отделён ноль и фаза.
Фаза и ноль розеток приходят только на автомат защиты розеток,
фаза иноль освещения приходят только на автомат защиты освещения,
если ноль где то скручен вместе, то диф будет срабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения