Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Нужно испытать трансформатор масляный ТМ-1000/6-0,4, из средств испытаний только мегер на 1000В, и пробу масла(на пробой) я возьму, говорят что вроде сгорел давно но может и целый. пробовать включать на рабочее напряжение не дают-боятся. моста или птф нет. Подскажите пожалуйста каким образом определить целые ли обмотки вн и нн . спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
подайте на него 220
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
а на какую сторону подавать , на вн или нн? и какой провод для этого нужен, я имею ввиду какой там будет ток? чтоб сечение провода подобрать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
1. Померьте сопротивление изоляции по схемам указанным в ПТЭЭП. если будет 300-400 МОм, то прекрасно.
2. Омметром каким-нибудь прозвоните на целостность обмотки ВН и НН. 3. подавайте 3 фазы (380В) через автомат на сторону ВН, в режиме ХХ ток будет мизерный. Меряйте напряжение (фазное и линейное) на стороне ВН и НН, если обмотки целые то напряжение будет равномерное. Заодно и коэффициент трансформации будете знать. 4. Если опыт удался и все в порядке, подайте 380В опять же через автомат на сторону НН тоже в режиме ХХ, если автомат не выбивает - включайте в сеть 6кВ на ХХ, затем на нагрузку и все будет ОК. Сообщение отредактировал dimone493 - 27.8.2011, 12:14 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
все понятно, но хотелось бы уточнить относительно симметрии напряжений. если будут окислы в контактах переключателя или плохой контакт в других соединениях обмоток, превышающие так скажем 2 % несиметрии (по правилам) - это будет видно по напряжению? или скорее всего нет так как надо наверно нагрузку большую подключить к трансу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну дык ить для такого напряжения можно и нагрузку дать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Я имею в виду когда подам на сторону вн 380 и буду мерить на стороне нн - несиметрию напряжения я увижу или нет , если в контактах переключателя окислы или плохая пайка?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
измерение напряжений на ХХ может и не показать паршивые контакты, но как я понял из темы у Вас не много вариантов.
Ну еще можно подключить равномерную нагрузку и промерять токи и напряжения перекос будет на лицо. Еще практика показывает, что трансы могут запросто работать с перекосом до 10% сопротивления постоянному току (та даже и больше все зависит от нагрузки). Если будут перекосы прогоните анцапфник несколько десятков раз из 1-го в 5-ое положение и обратно и повторите опыт. Сообщение отредактировал dimone493 - 28.8.2011, 15:32 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Спасибо большое всем за помощь , буду пробовать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Вот сегодня пытал транс, сперва мегером крутил- вроде не полный ноль изоляция но где то около 0, везде и вн инн и вн+нн одинаково. подал на сторону вн 380 замерил ток клещами -нет его или очень мал что клещи не показывают. напряжение на низкой стороне в это время между фазами около 25В везде симметрично, относительно ваза-ноль-тоже симетрично около 15В. переключил пбв-померил между фазами на стороне нн-тоже симметрично .
может кто то скажет как судить в таком случае о трансе целый он или нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Судя по величине сопротивления изоляции - нет. Изоляторы чистые? Ошиновка отсоединена от трансформатора? По какой схеме измерения делали? Мегер исправен? Во сколько вопросов! Надо масло на пробой взять. По величине сопротивления- выше уже указывали на ПТЭЭП, посмотрите табличку.
Можно подать напряжение во вторичную обмотку ( в обратку). Трансформатор заземлить обязательно! Подайте 220В на любые две фазы (а,b.c) Мощность потерь ХХ 1000кВА - 1700-1950Вт.Учитывайте косинус 0,1-0,15. Ток посчитайте сами. Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.8.2011, 15:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Я имею ввиду по тому что я намерял, можно сказать целые ли обмотки?
масло я взял, завтра его испытают, но думаю что оно будет очень плохим на пробой-раз такая плохая изоляция. похоже получается что он сырой (если подтвердятся прогнозы по маслу), то есть придется его просушить и заменить масло? ошиновка со стороны вн была подцеплена изоляторы никто не мыл так как рядом проходят шины 6кВ и откл нет возможности. а со стороны нн все было отключено. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А со стороны ВН не были включены ЗН? Или переносное заземление наложено? Судя по коэффициенту трансформации, обмотки целые. Более точно можно сказать промерив оммическое мостом.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.8.2011, 14:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Нет, ничего заземляющего не было, я же 380 подавал на сторону вн через автомат-ничего не вышибало, а если бы было заземлено или пробиты обмотки на корпус, то автомат бы наверное сработал, я так думаю, конечно не знаю правильно или нет я думаю. И коэффициент трансформации получается вроде подходящий. Сегодня масло на пробой испытал-14кВ, брал пробу с нижней части тр-ра(как положено). По этим параметрам можно что то сказать о трансе?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Зазор между электродами проверяли в пробойнике? Предельно допустимая норма величины пробоя эл.оборудования до 15кВ - 20кВ. ПТЭЭП таблица 6. Но даже при Вашем масле изоляция не должна быть близко к нулю. Мегер проверяли?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
да перед замером
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Как? Хорошо бы сравнить с другим, заведомо исправным..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
ну я вот беру мегер ,кручу, концы его разомкнуты показывает изоляцию , замыкаю концы кручу-сразу видно короткое. а кручу транс - фазу на корпус, ноля то полного нет, как при замкнутых концах на мегере. ну даже если он не исправен, то 380 я подал-нормально, автомат не сработал держал, я подумал что может ток большой, то есть кз в обмотке транса на корпус например, померял ток по фазам , его нет совсем почти , а на стороне нн напряжение 25В примерно- как быть ? померить вновь ничего не могу,только эти данные есть.
Сообщение отредактировал max9 - 30.8.2011, 15:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
400В ты подал на сторону ВН, 6000/400=15 (коэфф.трансформации), Соответственно и токи ХХ меньше во столько раз. По Вашим данным вызывает у меня сомнение изоляция этого трансформатора.. Проверить бы повышенным напряжением от АИДа например.. Хотя по пробою масла можно уже и забраковать. Ну подай "в обратку" напряжение через автомат, только ошиновку отсоедини. Выше посмотри, советовали уже.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2011 Пользователь №: 24055 ![]() |
Сейчас уже не могу , ни в обратку ни как, нет тех возможности, короче говоря по моим замерам ничего больше сказать нельзя или как? я вот думаю если бы было кз на корпус хотя бы одной обмотки вн, то хотя бы в одной фыазе ток был большой, а если витковое то на стороне нн была бы не симметрия наверное?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |