Ведение журнала заявок на вывод в ремонт оборудования , Ведение журнала заявок на вывод в ремонт оборудования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ведение журнала заявок на вывод в ремонт оборудования , Ведение журнала заявок на вывод в ремонт оборудования |
23.4.2012, 20:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.4.2011 Пользователь №: 22573 |
Следует ли оформлять в журнале заявок заявки на оборудование,находящееся в ведении,или надо оформлять только на оборудование,находящееся в управлении. Допустим оборудование подстанции находится в управлении дежурного,а линия ,питающая подстанцию,находится в его ведении.Надо ли оформлять в журнале заявку на вывод линии в ремонт? В каких нормативных документах это прописано?
|
|
|
|
2.5.2012, 19:54
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2012 Из: Поля чудес в Стране Дураков Пользователь №: 27220 |
В журнале заявок оформляются все заявки находящееся в управлении или введении данное оборудование. "П О Л О Ж Е Н И Е О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ, ПРОХОЖДЕНИЯ И ПРОРАБОТКИ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАЯВОК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ"
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
|
|
|
6.5.2012, 7:20
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Не дсловно, своими словами: оборудование, находящееся в управлении диспетчера, выводится в ремонт по его команде. Оборудование, находящееся в ведении диспетчера, выводится в ремонт с его разрешения. Казалось-бы казуистика, но мы-то включаем логику - и то, и другое обязательно пишем в журнале заявок.
|
|
|