Отключение кондиционирования при пожаре. , Вопрос по нормативной литературе.

Гость_Гость_ГОСТЬ_*_*
сообщение 22.4.2012, 11:19
Сообщение #1





Гости






Приветствую вас, уважаемые специалисты!
проектирую схему эл. питания кондиционеров, а именно: отключение щитка кондиционирования при пожаре независимым расцепителем типа РН47 на вводном автомате этого щитка, сигнал на отключение беру от прибора ПС через реле промежуточное типа РЭК77/3 10А 12В.
Знаю, что так делается, но не могу найти документ, который обязывает отключать кондиционеры при пожаре.
Тема интересная, прочитал кучу других тем, но-увы, специалисты дают ссылку на СНиП 2.04.05-91. Но ведь он не действует с 2004 года!
Прошу не пинать, а научить уму-разуму и ткнуть носом в нужный документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.4.2012, 12:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если речь о системе кондиционирования, то смотрим СНИП 41-01-2003 п.12.4, СП 207.13130.2009 п.7.19
Цитата
Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.

ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©