Добрый день! поясните пж каким кабелем сделать разводку по квартире если АВ 16А стоит до счётчика-устанавливали из облэнерго и запломбирован. Как я понимаю АВ16А ставят на кабель 1.5 мм медь.Есть ли смысл разводить на розетки 2х2.5мм медь и на свет 1.5 мм медь или всю разводку можно развести кабелем 1.5мм. Больше 3.5Кв всё равно не нагрузишь ну 4Кв и АВ сработает. Обьясните особо одарённому)).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если учитывать, что сечения зачастую занижены, и занижены серьезно, то можно и подстраховаться.
Но, наверное, логичнее всего будет просто купить хороший кабель на 1,5 квадрата. Вообще, конечно, жестко они с вами, в плане выделенной мощности... Боюсь, придется выкруживаться типа: если работает ком, ТВ и стиралка - чайник не включать и т.д... -------------------- |
![]() |
|
Гость_Makar1_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
буду брать полноразмерный кабель Одесский или Киевский
|
![]() |
|
Гость_Makar1_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вообще думаю завеси от щитка в квартиру 4.0мм и развести через АВ на боллер ст. машину по отдельной линии и на остальные розетки ещё 3 линии через АВ. Квартира однушка. Что скажите Знатоки?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость Дм-й_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
а есть ли смысл в 4 квадратных миллиметрах? после 16 амперного-то автоматического выключателя?
|
![]() |
|
Гость_Makar1_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
буду ставить 4.0мм в надежде договориться на увеличения мощности АВна 25А и тогда на мощные потребители проведу кабель 2.5 мм оставляю такую возможность
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
"Если учитывать, что сечения зачастую занижены, и занижены серьезно, то можно и подстраховаться."
Не зачастую, а стопудово занижены! За последнее время мне только единожды попался ПУНП у которого на оболочке заводом отштампована марка и сечение. Вот он соответствовал написаному. А то, что на бирках у продавцов - верить нельзя, проверять. На завод пришел кабель ВВГнг, написано 4х6, проверили - оказалось 4,5 кв. Так что перед походом в магазин берите штангель и измеряйте. Иначе надуют. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2012 Пользователь №: 26822 ![]() |
Вообще думаю завеси от щитка в квартиру 4.0мм и развести через АВ на боллер ст. машину по отдельной линии и на остальные розетки ещё 3 линии через АВ. Квартира однушка. Что скажите Знатоки? Ну если ты такой счедрый на кобеля, то на буллер и машинку поставь по диффавтомату, Макарка. Сообщение отредактировал Оглядач - 22.4.2012, 10:14 |
![]() |
|
Гость_Makar1_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
скажите в одну штробу под штукатурку можно проложить 3 кабеля 2х2.5 без гофры?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Добрый день! поясните пж каким кабелем сделать разводку по квартире если АВ 16А стоит до счётчика-устанавливали из облэнерго и запломбирован. Как я понимаю АВ16А ставят на кабель 1.5 мм медь.Есть ли смысл разводить на розетки 2х2.5мм медь и на свет 1.5 мм медь или всю разводку можно развести кабелем 1.5мм. Больше 3.5Кв всё равно не нагрузишь ну 4Кв и АВ сработает. Обьясните особо одарённому)). 1. Провод ВВГ, если одиночный, ВВГнг, если пучок или горючее основание. NYM, в конце концов. 2. 3х1,5 на освещение, 3х2,5 на розетки, 3х4 на розетки на кухню, если электроплита или духовой шкаф. 3х6 ввод в квартиру. Но! Производители любят красть порядка четверти сечения. Поэтому, при покупке мерять жилу, чтобы не пролететь с сечением. Либо вместо 2,5 квадратов брать 4, там точно будет 3 кадрата ![]() 3. Не проводку надо делатб под автомат, а автомат надо выбирать так, чтобы защитить проводку. То есть, например, 2,5 квадрата (честных 2,5) держит 25 ампер, поэтому защитить группу 16А автоматом, и все будет хорошо. ЗЫ. Очень рекомендуется использование узо или диффа. а есть ли смысл в 4 квадратных миллиметрах? после 16 амперного-то автоматического выключателя? Есть. Проводка в квартире будет с запасом, и есть вероятность, что в принципе, можно будет заменить вводной АВ и провод до него. Проводку в квартире заменить намного труднее, если возрастет потребление. скажите в одну штробу под штукатурку можно проложить 3 кабеля 2х2.5 без гофры? Можно. ВВГнг. ВВГ нельзя вроде... "Если учитывать, что сечения зачастую занижены, и занижены серьезно, то можно и подстраховаться." Не зачастую, а стопудово занижены! За последнее время мне только единожды попался ПУНП у которого на оболочке заводом отштампована марка и сечение. Вот он соответствовал написаному. А то, что на бирках у продавцов - верить нельзя, проверять. На завод пришел кабель ВВГнг, написано 4х6, проверили - оказалось 4,5 кв. Так что перед походом в магазин берите штангель и измеряйте. Иначе надуют. Именно так. Имею провод 3х1,21; 3х1,88; 3х3,05 ![]() 3х6 не мерял, но, думаю, 4,5 кв там есть. Один хрен защищен 25А двухполюсником (ввод в квартиру) |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |