В модульных контакторов фирмы АВВ серии Е259 в характеристиках заявлено, что катушка управления работает при переменном напряжении 230В и она же может работать при постоянных 115В.
Означает ли это то, что я могу управлять этой катушкой от сети переменного тока 230В через диод (однополупериодный выпрямитель)? Или этой катушке нужен "честный" постоянный ток, а не действующее постоянное напряжение, примерно равное требуемому? Диапазон рабочих напряжений +/-10% как по переменному, так и постоянному. Вопрос возник в связи с тем, что появилась необходимость управлять одним контактором двумя различными источниками напряжения (логическое ИЛИ на управление катушкой). На переменном токе такого не сделать, а вот диоды бы какраз помогли решить эту задачу. Может кто эти контакторы разбирал и видел их потроха, или имеет опыт управления ими постоянным током? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
|
31.5.2012, 12:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Отвечу сам на свой вопрос.
Отправил запрос в АВВ, консультанты переправили запрос на завод. Долго не отвечали. Наконец пришёл ответ: Цитата Пришел ответ от завода по поводу реле Е259. Были проведены испытания и по результатам завод не рекомендует управлять данными реле через диод. Вот такие пироги. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|