Здравствуйте!

Сделали мне проводку в кирпичном доме. Перекрытие второго этажа деревянное. Кабель ВВГ (не -нг!) 3*2.5 на розетки, 3*1.5 освещение. По стенам в штукатурке, по потолку в ПВХ гофре, соединения в распаячных коробках (будет навесной потолок из ГКЛ). На розетки диф. автомат, на освещение простой автомат.

Очень беспокоит то, что не использовали кабель ВВГнг (на участке под деревянным потолком). Я понимаю, что это не вписывается ни в какие нормативы (по нормативам надо делать в стальных трубах). Но является ли это (ВВГ кабель в ПВХ гофре под деревянным потолком) адекватным способом проводки и обеспечивает ли безопасность ?

Нужно ли мне менять проводку на ВВГ-нг ? Имеет ли смысл для повышения безопасности поставить диф. автомат в цепь освещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.4.2012, 14:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В данном случае думаю следует уделить больше внимание защите. Проверить исправность автоматов, петлю фаза-ноль на указаных линиях. Поставить противопожарные УЗО на освещение тоже не плохо. Лучше взять с уставкой 100 или 300 мА. Но при замыкании на N-проводник нужны условия для срабатывания автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UR4ISP
сообщение 19.4.2012, 20:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 12.10.2009
Из: Украина Донецк
Пользователь №: 15834



А Вы попробуйте спичкой, зажигалкой-помоему там только названия разные пропечатаны на кабеле.Ну и цена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergmsk
сообщение 19.4.2012, 22:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.4.2012
Пользователь №: 27113



Спасибо!

Цитата(Работник @ 19.4.2012, 15:28) *
Но при замыкании на N-проводник нужны условия для срабатывания автомата.


А немогли бы Вы мне, чайнику, немножко подробнее про это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Дм-й_*
сообщение 20.4.2012, 5:45
Сообщение #5





Гости






по правилам можно не только в металлических трубах, можно вашу гофру на потолке покрыть штукатуркой, это будет по правилам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения