Captain Kirk
сообщение 15.4.2012, 18:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



пункт про компенсацию емкостного тока в сетях до 35 кв. если железные или ж\б опоры - компенсировать нужно, если ток больше 10 А; если нет железа до 10 кВ - при токе от 30 А и т.д.
п 1.2.16 короче.
почему? с точки зрения физики от чего это зависит? что меньший ток надо компенсировать при железных опорах? или по-другому если поставить : чем именно будут различаться режимы 1)замыкание на землю 10А в сети с ж\б опорами и 2)то же в сети с деревянными
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.4.2012, 19:26
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может, из-за того, что деревяшка на порядки имеет большее сопротивление?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.4.2012, 19:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Отходя от основного вопроса, тоже спрошу: а есть ли сети 2кВ? По моему, высоковольтка с 6 начинается (ну, у РЖД есть 3кВ постоянки, но то - контактная сеть, и, имхо, у них свои внутренние ПУЭ. Хотя и 6/10кВ у них тоже есть)


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 15.4.2012, 20:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



т.е. ток будет проходить через емкость между опорой и проводом. когда представляешь классическую картинку из книжки, про замыкание на землю в сетях с изол. нейтралью, там емкость между землей и проводом, поэтому по запарке вопрос возник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.4.2012, 8:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Отходя от основного вопроса, тоже спрошу: а есть ли сети 2кВ? По моему, высоковольтка с 6 начинается (ну, у РЖД есть 3кВ постоянки, но то - контактная сеть, и, имхо, у них свои внутренние ПУЭ. Хотя и 6/10кВ у них тоже есть)

2 кВ не встречал, может по постоянке есть. Вот 3кВ по переменке есть, но распростронения не получил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.4.2012, 19:46
Сообщение #6





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 15.4.2012, 19:58) *
Отходя от основного вопроса, тоже спрошу: а есть ли сети 2кВ? По моему, высоковольтка с 6 начинается (ну, у РЖД есть 3кВ постоянки, но то - контактная сеть, и, имхо, у них свои внутренние ПУЭ. Хотя и 6/10кВ у них тоже есть)


На одном из заводов (очень старом) видел КТП 3,15 кВ.
Вернуться в начало страницы