Пробило "ноль" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пробило "ноль" |
| Гость_Em Dash_* |
15.4.2012, 18:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Варочная панель подключена через клемник, медный провод сечением 6. В один прекрасный день, при НЕ работающей панели, выбило автомат, а от панели пошел легкий запах гари. В сервисе сказали, что из-за короткого замыкания сгорела плата, и заменили ее. Однако при повторном подключении панель работать отказалась. Подключили к клемнику лампочку — загорелась. Подключили панель к другой розетке — заработала. Ни в клемнике, ни в коробке, ни в щитке никаких следов того, что что-то горело, нет. Электрик сказал, что, скорее всего, «пробило» ноль. Действительно, при подключении электрического чайника к клемнику он включился с каким-то трещанием. Однако после того как «ноль» и «землю» поменяли местами, чайник заработал в нормальном режиме. Вопрос в следующем: можно ли подключить панель тем же образом (поменяв местами «ноль» и «землю») и чем это чревато. Или же нужно тянуть новый провод? |
|
|
|
|
15.4.2012, 18:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а электрик в розетку заглядывал?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.4.2012, 18:52
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Уточните, пожалуйста, "при НЕ работающей панели, выбило автомат" - автомат или УЗО?
|
|
|
| Гость_Em Dash_* |
15.4.2012, 19:52
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Автомат. А вместе с ним и УЗО.
В розетке все чисто. |
|
|
|
|
15.4.2012, 19:58
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. т.е. у Вас и УЗО стоит, тогда при замене ноля с землей оно должно было отключить чайник или Вы что то не договариваете
2. если предположить что в первой розекте отгорел (переломился провод) то ни чайник ни лампочка не должны были работать думаю нужно прозвонить мегометром или хотя бы тестером провода, который идут на первую розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2012, 22:30
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Или УЗО одноразовое.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|