тс 400ква , напряжения нн |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
тс 400ква , напряжения нн |
22.3.2012, 13:58
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
транс стоит на доке для ремонта судов, 6кв приходитна ВВ сторону ун показал что все три фазы присутствуют
по НН линейное напряжение АB 380 BC 380 CA 380 Фазное напряжение фазы А 220В, фазы В 220в, фазы С 0 В. Подскажите что может быть? куда могла подеваться одна фаза при замере фазного напряжения? Сообщение отредактировал prude - 22.3.2012, 14:42 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 14:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
напряжения меряли под нагрузкой?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.3.2012, 15:34
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
когда мерил нагрузки особо не было, освещение только. Со слов персонала 3-х фазные движки работали.
Что интересно через некоторое время включили все появилось после того как, подключили кабель 0,4 с береговой ТП к ГРЩ дока, Подбили ножи ЛЗ 6 кВ Сообщение отредактировал prude - 22.3.2012, 15:46 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 3:20 |
|
|
|
|