Не сгорели при КЗ предохранители на КТП. Почему? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не сгорели при КЗ предохранители на КТП. Почему? |
12.4.2012, 7:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Здравстуйте! Возникла небольшая проблемка помогите выявить причину! Делали воздушную линию с СИП, но так как нагрузка
была большая то на фидер сделали по 2 СИПа 4х120. Фидер сделали расщепленным т.е на КТП-10/0.4/400 СИПы подключили к разным предохранителям (вставки 200А), а у потребителя к одному автомату. Вобщем получилось как бы два фидера, но у потребителя они сидят на одном автомате. Горе электрики при подключении этих фидеров у потребителя перепутали фазы и в результате получилось КЗ, но защита сработала только на питающей п/ст 110 кВ. Вопрос почему не сгорели предохранители в КТП? |
|
|
mersik2011 Не сгорели при КЗ предохранители на КТП. Почему? 12.4.2012, 7:34
Rezo ЦитатаВопрос почему не сгорели предохранители в КТ... 12.4.2012, 8:21
mersik2011 Прежде чем умничать лучше выскажи предположения... 12.4.2012, 8:26
Rezo Цитата(mersik2011 @ 12.4.2012, 6:26) Преж... 12.4.2012, 8:44
Работник У защиты есть такие понятия как чувствительность и... 12.4.2012, 8:29
mersik2011 По расчету тока КЗ. КТП-400 питается от РП-10кВ. Т... 12.4.2012, 8:35
mersik2011 Тогда в каком? 12.4.2012, 8:50
Sinus ИМХО 0,5 сек, на стороне 110кВ как то не правильно... 12.4.2012, 8:54
mersik2011 Извиняюсь! Защита сработала на стороне 10 кВ -... 12.4.2012, 8:57
Sinus Все равно "тонко" 0,5 сек
0,5 сек, для ... 12.4.2012, 9:06
Работник Ток у меня вышел 1600А, Время срабатывания вставок... 12.4.2012, 9:09
scasi Автор, а вы уверены что на п/с 110кВ сработала име... 12.4.2012, 11:27
mersik2011 Цитата(scasi @ 12.4.2012, 11:27) Автор, а... 12.4.2012, 13:47
Rezo Цитата(Работник @ 12.4.2012, 7:09) .... В... 12.4.2012, 22:16
Работник ЦитатаГоре электрики при подключении этих фидеров ... 13.4.2012, 7:44
Rezo Цитата(Работник @ 13.4.2012, 4:44) Замыка... 13.4.2012, 9:59
mersik2011 По поводу вставок сейчас выясняем что там стояло... 13.4.2012, 9:15
Работник Схема протекания токов и формулы
Вот здесь есть п... 13.4.2012, 10:31
Rezo Цитата(Работник @ 13.4.2012, 8:31) Даже е... 13.4.2012, 17:08
Работник Да, правильно конечно говорите. У нас же две линии... 13.4.2012, 18:39
OVB2012 Цитата(Работник @ 13.4.2012, 19:39) Да, п... 13.4.2012, 18:57
Rezo ЦитатаТам выше были всякие рассуждения по поводу н... 14.4.2012, 13:45
Работник ЦитатаТам выше были всякие рассуждения по поводу н... 16.4.2012, 7:09
Сунцов Денис У меня появился еще один вопрос - а куда подевалис... 16.4.2012, 7:50
Работник Похоже история с вставками на 10кВ такая же как и ... 17.4.2012, 8:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 2:42 |
|
|
|
|