![]() Опять про перекосы , Перекосы U при малыхI и чутошной асимметрии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Опять про перекосы , Перекосы U при малыхI и чутошной асимметрии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26849 ![]() |
Тр-р ТМГ 63кВа, 2002 г.в., Минский (им. Козлова), «звезда- звезда с 0», Uхх=234В ,симметр., «анцапфа» (переключатель ответвлений) в крайнем нижнем (I) положении, нагрузка 6-30 А, в зависимости от времени суток, потребители-два загородных дома. При таких смешных загрузках перекос по напряжению на РУ 0,4 КТП до 14В! Внешняя нулевая цепь (шпилька тр-ра, 0-шина РУ) проверена и протянута. Сопротивления обмоток НН измерены «Витком»: А-В-0,0383Ом; А-С0,0384Ом; В-С-0,0382Ом; А-0-0,0195Ом;, В-0-0,0193ом; С-0-0,0195Ом. Откуда, на хрен, такие перекосы? Тр. потребительский, понуждать хозяина к замене – сажать его на бабки. Ясен пень, дело в 0, но где? Внутренние контакты?, дык, тр-р новый и фирма испытанная. Кто-нибудь сталкивался?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Обрыв нуля между тр-ром и РУ 0.4 не может быть?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нагрузка по фазам какая? Если на одной фазе 6А, на другой 0 А, на третей 30А тогда такой перекос возможен, нормально все. Ну в смысле плохо конечно, но при перекосе нагрузке так и будет.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 5:01 |
|
![]() |