Что взять АВК-16 или СИП-2, плюс счетчик узо и автомат , Подключение участка к электро сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Что взять АВК-16 или СИП-2, плюс счетчик узо и автомат , Подключение участка к электро сети |
5.4.2012, 9:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 |
Значит так, у нас в деревне проходит электрификация, за зиму воткнули столбы и провели провода по ним.
Подозреваю, что трансформатор и прочее они будут ставить летом. В договоре указаны требования к моему оборудованию: 1. Вводное распред устройство (ВРУ) 0,22 кВ Должно иметь повторное заземление и вводной автомат, обеспечивающий требуемое время автоматического отключения питания, с УЗО. 2. Провод от точки присоединения к Сетевой организации до ВРУ. Тип и сечение определить по ПУЭ. 3. Счетчик однофазный счетчик прямого включения классом точности 2,0 и выше. 4. Для защиты оборудования предусмотреть установку автомата номиналом 40А с тепловым расцепителем. Мне как чайнику в электросетях непонятно почти все, а главное я не знаю что купить и как всегда хочется предусмотреть все и еще купить хорошее оборудование. У вас наверно есть и опыт и знания, прошу помочь. Вопросы: 1. Какую взять коробку, если можно с маркировкой. Установка на улице на столбе или щите. Требование распред компании. 2. Какой взять счетчик? А одной фазы не мало ли? Ну и конечно де он должен быть двух тарифным. Посоветуйте хороший, надежный и чтобы при -50 -40 доскался к установке. 3. Я подал заявление на 7кВ, возможно в будущем буду просить увеличение. Какое УЗО и Автомат брать? Если можно то посоветуйте с маркировкой, производитель какой, они же тоже все разные по качестве. 4. Какой взять провод от столба распред компании до счетчика? Мне в МРСК сказали АВК-16, хотя сами ставят СИП-2. Какая разница? Может лучше СИП-2 взять? |
|
|
Maiwend Что взять АВК-16 или СИП-2, плюс счетчик узо и автомат 5.4.2012, 9:52
Sinus Ответы: (как один из вариантов)
1 Щит материал ста... 5.4.2012, 10:06
Работник АВК не берите, упирайтесь в МРСК сколько получитьс... 5.4.2012, 10:41
Maiwend Sinus, классный ответ, да уж у нас наврено только... 5.4.2012, 11:59
с2н5он Цитата(Maiwend @ 5.4.2012, 9:52) Ну и кон... 5.4.2012, 15:55
Maiwend Цитата(с2н5он @ 5.4.2012, 16:55) собирает... 5.4.2012, 18:35
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 5.4.2012, 15:55) собирает... 8.4.2012, 7:53
Maiwend Остался всего один вопрос:
Мне в РЭС нарисовали с... 6.4.2012, 10:49
scasi Цитата(Maiwend @ 6.4.2012, 13:49) Остался... 6.4.2012, 11:41

Maiwend Цитата(scasi @ 6.4.2012, 12:41) Вы спраши... 6.4.2012, 12:24
haramamburu Цитата(Maiwend @ 6.4.2012, 11:49) Мне в Р... 6.4.2012, 19:22
Оглядач Цитата(haramamburu @ 6.4.2012, 19:22) Не ... 6.4.2012, 19:29

haramamburu Цитата(Оглядач @ 6.4.2012, 20:29) УЗО защ... 7.4.2012, 12:02
с2н5он Цитата(haramamburu @ 6.4.2012, 19:22) Пер... 7.4.2012, 7:28
Работник Нужно предусматреть защиту от сверхтоков перед сче... 6.4.2012, 11:38
Оглядач Цитата(Maiwend @ 5.4.2012, 10:52) 2. Како... 6.4.2012, 19:09
Maiwend Оглядач, спасибо за исчерпывающий ответ по поводу ... 6.4.2012, 20:16
220v-elektrik Перед счетчиком надо поставить автомат, можно одно... 7.4.2012, 23:06
с2н5он ну не совсем "Вам решать " есть ещё ПУЭ ... 8.4.2012, 7:26
Maiwend Цитата(с2н5он @ 8.4.2012, 8:26) ну не сов... 8.4.2012, 8:08
Гость сочувствующий Цитата(Maiwend @ 8.4.2012, 8:08) Я слышал... 12.4.2012, 21:28![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 12:02 |
|
|
|
|